Замена УЗО ВАД-1

Константин-100

Замена УЗО ВАД-1

Сообщение Константин-100 » Ср ноя 16, 2005 11:04 am

Добрый день, на входе квартиры стоит УЗО ВАД-1 32А, 100 мА. Происходят частые ложные срабатывания. Рекомендуют для исключения ложных срабатываний заменить на УЗО ВАД-2С 32А, 100 мА как на более надежное. Что по этому поводу скажет производитель и не связано ли снятие с производства УЗО ВАД-1 с его низкой надежностью?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7019
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср ноя 16, 2005 3:47 pm

Здравствуйте Константин!
Надежность устройств УЗО ВАД-1 соответствуют всем установленным нормам.
Снятие с производства этих устройств связано с тем, что они морально устарели: не могут быть использованы совместно с выключателями общепринятой конструкции, имеют пониженную коммутационную способность, не удовлетворяющую современным требованиям.
При срабатываниях УЗО без видимых причин необходимо убедиться в его ложных срабатываниях. Для этого отключите всех потребителей и посмотрите будет ли срабатывать УЗО. Если будет, значит, оно дефектное и подлежит замене. Применение УЗО-ВАД2С вместо УЗО-ВАД1 допустимо, но при этом необходимо дорабатывать щиток из-за различий их конструкций.
Сообщите свои координаты и мы Вам поможем решить эту проблему.

DenStroev
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 5:43 am
Откуда: Россия

Çàìåíà ÓÇÎ ÂÀÄ 1

Сообщение DenStroev » Пт сен 24, 2010 11:15 am

ýòîæ òàê, ýêñïåðèìåíò. Åñëè ÷òî ïîìåíÿþ íà íîâûå àäàëòîâñêèå