Будет срабатывать УЗО?

Владимир1

Будет срабатывать УЗО?

Сообщение Владимир1 » Чт дек 08, 2005 10:43 am

Здравствуйте. Подскажите, будет срабатывать УЗО, если диференциальный ток по значению будет больше тока срабатывания, а его фаза сдвинута на 90 градусов относительно сетевого напряжения? Другими словами влияет фаза диференциального тока на срабатывание.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7207
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт дек 15, 2005 11:49 am

Если дифференциальный ток больше отключающего дифференциального тока УЗО, а его фаза сдвинута на 90 градусов относительно напряжения, то УЗО серии "Энергомера" будут срабатывать (сдвиг по фазе дифференциального тока не влияет на срабатывание этих УЗО).

KarpovSergei
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 7:28 am
Откуда: Russia

Áóäåò ñðàáàòûâàòü ÓÇÎ

Сообщение KarpovSergei » Пн авг 31, 2009 5:49 pm

Íîâîñòðîéêà. Ïðè çàìûêàíèè N è PE ïðè îòêëþ÷åííîé ôàçå, ñðàáàòûâàåò ÓÇÎ. Çàìûêàíèå ôàçû è íóëÿ íè ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì íå ïðèâîäèò. Èíäèêàòîðíàÿ îòâåðòêà ôàçó íè íà îäíîé æèëå íå ïîêàçûâàåò; òåñòåð íàïðÿæåíèå ìåæäó âñåìè æèëàìè ïîêàçûâàåò 0, ìåãàîììåòð ïðàâäà ñ ïîäñåâøèìè áàòàðåéêàìè íà 1000 ïîêàçûâàåò íîðìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ìåæäó ôàçîé è íóëåì è çàìûêàíèå ìåæäó íóëåì è çåìëåé. Ýòî íîðìàëüíî ?

Ïî ïîèñêó ïðîëèñòàë 10 ñòðàíèö è ïðî÷èòàë øòóê 20 òåì - òàì ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå íàïðÿæåíèÿ íà íóëå, à òóò åãî íåò.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7207
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт сен 08, 2009 8:07 am

Добрый день!
Видимо все-таки какое-то небольшое напряжение на нулевом проводе N относительно PE есть. Для срабатывания УЗО важна разница токов в фазном и нулевом проводе. Из Вашего обращения следует, что фазный провод отключен от нагрузки, т.е. ток в нем отсутствует. При замыкании N и PE при наличии некоторого напряжения на проводе N УЗО должно отключаться, так как появляется ток в проводе N, а в фазном проводе в этот момент тока нет - возникла разница токов, на которую реагирует УЗО. Величина напряжения может быть незначительной (зависит от конкретного УЗО, а точнее его дифференциального тока срабатывания – т.н. «дельта» I - обычно указано на УЗО) и индикаторная отвертка на нее может не реагировать.

Pulturology
Сообщения: 0
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 5:04 am
Откуда: Land

Будет срабатывать УЗО

Сообщение Pulturology » Сб ноя 23, 2013 12:30 am

УЖЕ середина сентября можно узнать есть ли интернет на посёлке нашем? или когда он будет?

Pulturology
Сообщения: 0
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 5:04 am
Откуда: Land

Re: Будет срабатывать УЗО

Сообщение Pulturology » Ср дек 18, 2013 3:18 pm

выпуск новостей чешского ТВ НОВА. Журналист возбуждённым голосом
говорит, что в Ловосицах нашли сарай, где вьетнамцы держали свиней и
иногда одну из них жестоко убивали ножом для своего трактира. Он
продолжает горячечным голосом:
- Здесь было обнаружено 10 живых несчастных животных. Ожидается приезд
специалистов с мясокомбината, которые их ликвидируют.
Держитесь, свиньи! Избавление скоро!

And
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 2:20 pm

Сообщение And » Вт окт 14, 2014 9:27 am

Добрый день.
Прошу пояснить по вопросу работы УЗО. Сработает ли УЗО если пропадет ноль (отгорел ноль - пропало напряжение на входе УЗО) и пошла утечка с фазы на землю (допустим прикосновение человека к фазе)? Наличие напряжение на входе УЗО одно из условий работы УЗО (если я правильно прочитал инструкцию)?

И еще хотелось узнать ваше УЗО собрано в России? Из деталей отечественного производства или детали импортные (например Китай)?

Спасибо.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7207
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт окт 14, 2014 2:20 pm

Добрый день.
При обрыве нуля до места установки (отсутствует питание УЗО) электронные УЗО не работают, в том числе и УЗО торговой марки «Энергомера», так как оно электронное.
УЗО торговой марки «Энергомера» разработано, сертифицировано и производится в России, в Ставропольском крае, однако многие компоненты УЗО, в том числе и сам выключатель, закупаются. Например, выключатель для УЗО-ВАД2 исполнение «И», приобретается в Индии и изготовлен по лицензии фирмы «General Electric». Выключатели из Китая нами не применяются.

Prohojii
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2015 5:06 am

Будет срабатывать УЗО

Сообщение Prohojii » Чт янв 07, 2016 4:11 pm

А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7207
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Будет срабатывать УЗО?

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн янв 11, 2016 4:43 pm

Добрый день.

УЗО-ВАД2 является, кроме УЗО, еще и полноценным автоматическим выключателем. Вам так или иначе нужен такой однофазный выключатель на вводе в квартиру. Почему бы не поставить однофазное УЗО-ВАД2, которое кроме оперирования цепью питания еще будет дополнительно защищать от поражения эл. током и пожара. А если выбрать УЗО-ВАД2 с функцией 265В, то оно еще будет защищать оборудование квартиры и от превышения напряжения свыше 265+-10В. В общем, УЗО может сработать один раз в год, но при этом позволит избежать серьезных проблем. Решать Вам.