Есть ли УЗО выполняющие ф-ции УКиЗ

Петр

Есть ли УЗО выполняющие ф-ции УКиЗ

Сообщение Петр » Пн янв 23, 2006 12:11 am

существуют ли УЗО для контроля параметров изоляции(R,X) ???
возможна реализация на их базе?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7207
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн янв 23, 2006 3:50 pm

Устройства защитного отключения предназначены для автоматического ОТКЛЮЧЕНИЯ при ненормальных режимах, когда ток утечки превышает заданную величину. Наименьшая величина номинального отключающего дифференциального тока УЗО составляет 6 мА (иногда - 2 мА).
УЗО могут быть использованы при любых системах заземления: TN, TT, IT. Устройства контроля изоляции предназначены для СИГНАЛИЗАЦИИ о понижении сопротивления изоляции ниже заданной величины. Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В составляет 0,5 МОм (при напряжении 220 В ток утечки не превышает 0,44 мА). Обычно УКИЗ используют при системах заземления IT.
Для создания комплексного устройства, выполняющего функции УЗО и УКИЗ, необходимы дополнительные требования в части функций УКИЗ и сведения о возможной потребности. Такое устройство вряд ли будет иметь оптимальные технико-экономические показатели в связи
с небольшим спросом.

Вернуться в «Устройства защитного отключения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя