АВРП-2Т-32-У2

Сообщение Миха222 » Чт сен 24, 2020 7:38 pm

Добрый вечер, первый раз сталкиваюсь с АВРП-2Т-32-У2. При первом запуске согласно руководства эксплуатации основной преобразователь работает некоторое время потом включается резервный он также работает недолго и тоже отключается, в это время на АВРП моргает индикатор повт.пуск. Согласно инструкции после нажатия кнопки повторного пуска должен включится основной преобразователь и дальше работать, но при нажатии на повторный пуск основной преобразователь работает некоторое время и отключается после включается резервный. Т.е АВРП как бы проверяет работоспособность бесконечно. Как ввести в автоматический режим работы АВРП? Чтобы включить в автоматический режим работы и он работал дальше?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8186
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: АВРП-2Т-32-У2

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт окт 02, 2020 5:46 pm

Здравствуйте,
Нужно убедиться в том, что подключены выходы основного и резервного преобразователя к анодному заземлению и защищаемому сооружению.
Если выходы подключены, то перед включением АВРП, на выпрямителях (и на «основном», и на «резервном») нужно задать значение выходного напряжения выше 2 В (вращать ручку «Установка1» по часовой стрелке).
При значениях выходного напряжения меньше 2 В, АВРП будет переключать питание на резервный выпрямитель и затем отключаться.