Помогите разобраться с АС-1-У2

Valerii
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 12, 2007 3:35 pm
Откуда: Хабаровск

Помогите разобраться с АС-1-У2

Сообщение Valerii » Пн фев 12, 2007 4:32 pm

Здравствуйте! Пожалуйста помогите разобраться с АС-1. Установил новый адаптер сигналов АС – 1 в станцию катодной защиты В-ОПЕ-М2 с блоком управления БУ-2 и подключил к системе телемеханики (ТМ) 4-20мА наблюдаю следующее: выходной токовый сигнал по потенциалу выдает в систему ТМ 4 мА и не изменяется с изменением (напряжения 0-5В Х1/11 и Х1/7) потенциала на СКЗ. Задействовано три канала телеизмерений, канал телерегулирования не используется. Тумблера на лицевой панели адаптера выставлены соответственно. В инструкции по эксплуатации говориться о подстроечном резисторе, но АС-1 на гарантии поэтому не хочется вскрывать. Заранее благодарен! Валерий.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7382
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 14, 2007 11:08 am

Для определения правильной работы адаптера сигналов Вы можете воспользоваться схемой подключения адаптеров сигнала к СКЗ. При этом, если не используется канал управления, переключатель «Дист.упр» на АС-1 установить в положение «Местн.» или должны быть установлены перемычки между контактами 5,6 и 17,18 клеммник Х1. Проверить правильность подключения цепей адаптера.
При установленном переключателе «Дист.Упр» адаптера в положении «Местн» светодиод «Дист.Упр» не должен светится.
Установить переключатель «Режим РАБОТЫ» СКЗ в положение «РУЧН» и регулятором «РУЧН» установить произвольный ток.
Вольтметром измерить последовательно напряжение на контактах «0» относительно контакта 7; на 1 и 2, 3 и 4 колодки Х1. При изменении тока нагрузки СКЗ эти напряжения должны изменяться. Выходы адаптера нагрузить сопротивлением ≈ 250 Ом и измерить выходной ток каналов.
При наличии на входах адаптера входных напряжений ток должен изменятся пропорционально току нагрузки. Постоянный ток адаптера при изменении выходного тока СКЗ и при наличии напряжений на входах АС-1 говорит о неисправности канала измерений адаптера.