Заказ адаптера АС-1-У2

Валентин

Заказ адаптера АС-1-У2

Сообщение Валентин » Сб мар 13, 2010 12:01 pm

Здравствуйте!
Адаптеры АС-1 и другие, по информации на сайте, сняты с серийного производства. Подскажите, пожалуйста, можно ли их заказать, и, если нет, чем заменить, чтобы связать блок АВРП с системой АСУ, имеющей входные и выходные модули УСО на сигналы 4-20 мА?
С уваженим, Валентин

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 15, 2010 6:03 pm

Добрый день! «Концерном Энергомера» серийно производятся изделия ПСТ-3МВ, заменяющие собой прежние АС-1, АС-2, АС-3.

дмитрий44
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2017 7:43 am

Re: Заказ адаптера АС-1-У2

Сообщение дмитрий44 » Чт апр 13, 2017 7:48 am

Есть ли таблица соотношения 4-20 мА к току, амперам, потенциалу. для проверки адаптера с помощью вольтметра.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Заказ адаптера АС-1-У2

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн апр 17, 2017 6:02 pm

Добрый день!

Такая таблица имеется в руководстве по эксплуатации адаптера сигналов АС-1:
http://www.energomera.ru/documentations/as1_re.pdf, см. таблица 2.

Оценить ток, протекающий в токовой петле каждого из каналов можно путем установки прецизионного резистора (0,5% или 1%) с ТКС (температурный коэффициент сопротивления) группы С (±50•10-6 1/°С), например С2-29-0,25-… (h_t_t_p://lib.chipdip.ru/078/DOC001078670.pdf), с номинальным сопротивлением в диапазоне 150-700 Ом.

Ток в петле при известном сопротивлении резистора Rизм. можно определить по падению напряжения на нем Uизм. по формуле Iизм. = Uизм. / Rизм.

Вернуться в «Оборудование электрохимзащиты»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя