скз неработает в автоматическом режиме

etl
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 8:46 am

скз неработает в автоматическом режиме

Сообщение etl » Пт май 18, 2012 2:53 pm

Кто-нибудь может подсказать с чего начать поиск неисправности СКЗ типа В-ОПЕ-М3-42-48-у1. СКЗ работает в ручном режиме нормально, а в автоматическом не регулируется, хотя значения заданного потенциала изменяются, измеренное значение не изменяется.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 21, 2012 10:24 am

Если СКЗ выпуска до 2001г. включительно, то необходимо сделать следующие шаги:
1. Проверить правильность подключения электрода сравнения к СКЗ
2. Проверить исправность цепи от точки подключения электрода сравнения до платы А2.2 (БАФ).
3. Проверить исправность платы А2.2 - Значение входного напряжения должно передаваться на выход платы с коэффициентом усиления равный 1 и противоположным знаком.
4. Проверить исправность платы А4-5(БУПТ) блока управления БУ(работоспособность микросхем D1 и D3
Если СКЗ выпуска после 2001г, то необходимо сделать следующие шаги:
1. Наличие перемычки на блоку зажимов Х1 «ТМ»
2. Проверить правильность подключения электрода сравнения к СКЗ
3. Исравность работа платы А5-3(УИРП)
4. Проверить исправность микросхемы DА4 на плате А4-5(БУПТ) блока управления БУ-3

etl
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 8:46 am

Сообщение etl » Вт май 22, 2012 11:09 am

Спасибо за ответ. СКЗ 2008 г.в.
1. Заменил DA4 на плате А4-5(БУПТ)блока управления БУ-3
2. Проверил электрод сравнения
3. Исправность работы платы А5-3(УИРП) оценил по работе СКЗ в ручном режиме(Uт-з на вольтметре совпадает с измерениями на сооружении выносным электродом)
4. Вы написали "Наличие перемычки на блоке зажимов Х1 "ТМ"" между чем перемычка?
Описание неисправности:
Работа в ручном режиме, напряжение и ток на выходе скз регулируются, потенциал на трубе соответствует показаниям вольтметра СКЗ.
Работа в автоматическом режиме. Напряжение и ток на выходе не регулируется, на БУ скз горит индикатор "огр.ток". При измерениях на зажимах "ЗАДН" и "ОБЩ" вращая движок резистора "АВТ" напряжение изменяется, но на зажимах "ЗАДН" и "ОБЩ" напряжение со знаком "плюс", а на зажимах "ИЗМЕР" и "ОБЩ" со знаком "минус".

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт май 22, 2012 1:18 pm

Добрый день.
Перемычка должна быть установлена между контактами 17 и 18 колодки Х1 «ТМ». Если постоянно светиться индикатор «ОГР.ТОКА» то:
- попробовать установить движок «ТОК» из одного крайнего положения в противоположное, вых. ток должен изменяться. Если ток изменяется, то установить движок резистора «ТОК» в крайнее правое положение, при этом индикатор «ОГР.ТОКА» должен погаснуть.
- если при вращении резистора изменение тока не происходит, то проверить работоспособность платы А5-2 (ДПТ). Установить на вых.выпрямителя значение тока равным нулю и проверить вых. напряжение на вых. «5» платы, оно должно быть примерно равное нулю. При увеличении тока напряжение тоже должно увеличиваться, если этого не происходит, то попытаться отремонтировать плату.

etl
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 8:46 am

Сообщение etl » Вт май 22, 2012 3:28 pm

при вращении движка "ТОК" на выходе скз ток меняется. При установке движка "ТОК" в крайнее правое положение индикатор «ОГР.ТОКА» гаснет, но в этом режиме потенциал на сооружении очень большой и автоматическим режимом не регулируется. заданный 2 В., измеренный 5 В.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт май 22, 2012 4:26 pm

Добрый день.

Узел отвечающий за режим стабилизации потенциала - это плата А4-5(БУПТ) блока БУ-3. Проверить исправность микросхемы DА4 на плате А4-5(БУПТ) и цепи коммутации режима работы.

Вернуться в «Оборудование электрохимзащиты»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя