В-ОПЕ-М1

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

В-ОПЕ-М1

Сообщение Сергей Чекушкин » Ср мар 06, 2013 11:31 am

Здравствуйте уважаемые коллеги! Вопрос такого характера, преобразователи для катодной защиты В-ОПЕ-М1; М3, 2001 год выпуска, на настоящий момент сняты с производства! Преобразователи отлично себя зарекомендовали, цены им нет, надежные, стабильные параметры, система дистанционного контроля безотказана очень доволен ими!
По сравнению, так скажем с полуподвальными НГК-ИПКЗ, которые даже электроустановкой язык неповорачиваетсяч назвать, просто небо и земля! конкурентоспособны считаю еще может быть Сигналовские В-ОПЕ-ТМ, ну внешне конечно несравнимы. К стати серия В тоже порадовала, остался доволен!
Так вот вопрос по поводу снятых с производства моделей М1 и М3, выпускаются ли заводом блоки управления В-ОПЕ-М1 (БУ) ??? если да то как их можно приобрести?
Взамозаменяемы ли эти блоки управления, т.е подойдет ли БУ3 (В-ОПЕ-М3) к станции В-ОПЕ-М1(БУ) ?
P:S; За все время эксплуатации с 2004 г в высоких токовых режимах 30-40 А? 10 преобразователей, не вышел из строя не один БУ, все преобразователи работают исправно, правда недавно на одном В-ОПЕ-М1 сгорела катушка Магнитного Пускателя и все, но это так сказать мелочи и к самому преобразователю отношения практически не имеют, на счет БУ просто страхуюсь на случай если скоро перестанут выпускать к ним ЗИП!
Еще вопрос по поводу работы адаптера сигналов АС-1 с В-ОПЕ-М1, неможем дистанционно контролировать выходной ток, начал разбираться с входными сигналами на АС-1 так получается что входной сигнал по току идет прямо с шунта 0-75 мВ в клемник Х1-ТМ, а адаптеру по токовому входу нужен сигнал 0-5 В, в выпрямителе В-ОПЕ-М3 такой сигнал приходит с платы А5-2 (ДПТ) в М1 нет, почему так, ведь блок А5-2 (ДПТ) в М1 вроде бы сам есть, но преобразование сигнала 0-75 мВ в сигнал 0-5 вольт нереализованно и есть ли возможность это исправить в выпрямителях серии М1.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 11, 2013 10:37 am

Добрый день.
Замена блок управления БУ можно заменить только на такой же блок. Замена на БУ -3 требует переделки схемы выпрямителя и замены некоторых узлов. С 2000г. в выпрямителях используется блок БУ-3(БУ-)2. Замена блоков БУ3 на БУ2( или наоборот ) возможна, с учетом потери (или добавления) функционала выпрямителя. По заявке завод-изготовитель может изготавливать блоки БУ.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Пн мар 11, 2013 6:51 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Замена блок управления БУ можно заменить только на такой же блок. Замена на БУ -3 требует переделки схемы выпрямителя и замены некоторых узлов. С 2000г. в выпрямителях используется блок БУ-3(БУ-)2. Замена блоков БУ3 на БУ2( или наоборот ) возможна, с учетом потери (или добавления) функционала выпрямителя. По заявке завод-изготовитель может изготавливать блоки БУ.

Здравствуйте, спасибо за отклик, как я понял из выше написанного то устаревший блок БУ можно заменить только на БУ-3, НО придется заменить некоторые узлы. Без замены узлов получается преобоазователь не будет функционировать? или функции будут ограниченны, я правильно понял? Тога вопрос такой,
Что означает переделка схемы выпрямителя? и замена некоторых узлов? возможно ли это сделать самим? на что влияет замена БУ на БУ-3? как можно получить необходимые для переделки схемы?
А что вы скажете на описанную мной,в первом сообщении, проблему с каналом передачи данных по току, с использованием адаптера сигналов АС-1 на преобразователях В-ОПЕ-М1 ??? почему в М1 нет входного сигнала с датчика постоянного тока, 0-5В ? а в М3 такой сигнал реализован?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 13, 2013 10:45 am

Добрый день.
При замене блока управления БУ на БУ-3 выпрямитель вообще не должен управляться. Это связано с полярностью выходного сигнала платы А2-2 и цепей подключения сигнала управления на колодку телемеханики ТМ(Х1). Доработать схему выпрямителя возможно и собственными силами имея достаточную квалификацию. Для переделки необходима новая плата измерения потенциала УИРП (РМЕА.411539.401), схема выпрямителя с блоком управления БУ-3 (АИКС.435211.103 Э3), инструкции по настройке.
Установить новую плату УИРП и подключить согласно схеме АИКС.435211.103 Э3. Изменить подключение цепей идущих к колодке телемеханики : исключить диод VD1из схемы 435211.091., провод 100 отключить от контакта 1а(ХS1) и подключить к контакту 1с (ХS1), настроить выпрямитель в соответствии с инструкцией по настройке выпрямителя.
Действительно, в ранних модификациях выпрямителей В-ОПЕ-М1(М3) выход 0-5 В отсутствовал, с 2001 г. во всех выпрямителях начали устанавливать новый датчик тока ДПТ (РМЕА.411521.401) у которого имеется калиброванный выход 0-5В для подключения адаптеров сигналов АС1(АС1,АС3) производство которых в настоящее время прекращено. Сейчас выпускаются преобразователи сигналов телемеханики ПСТ-3МВ, которые имеют вход для измерения тока 0-75 мВ, т.е. работают непосредственно с сигналом шунта.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Ср мар 13, 2013 12:05 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
При замене блока управления БУ на БУ-3 выпрямитель вообще не должен управляться. Это связано с полярностью выходного сигнала платы А2-2 и цепей подключения сигнала управления на колодку телемеханики ТМ(Х1). Доработать схему выпрямителя возможно и собственными силами имея достаточную квалификацию. Для переделки необходима новая плата измерения потенциала УИРП (РМЕА.411539.401), схема выпрямителя с блоком управления БУ-3 (АИКС.435211.103 Э3), инструкции по настройке.
Установить новую плату УИРП и подключить согласно схеме АИКС.435211.103 Э3. Изменить подключение цепей идущих к колодке телемеханики : исключить диод VD1из схемы 435211.091., провод 100 отключить от контакта 1а(ХS1) и подключить к контакту 1с (ХS1), настроить выпрямитель в соответствии с инструкцией по настройке выпрямителя.
Действительно, в ранних модификациях выпрямителей В-ОПЕ-М1(М3) выход 0-5 В отсутствовал, с 2001 г. во всех выпрямителях начали устанавливать новый датчик тока ДПТ (РМЕА.411521.401) у которого имеется калиброванный выход 0-5В для подключения адаптеров сигналов АС1(АС1,АС3) производство которых в настоящее время прекращено. Сейчас выпускаются преобразователи сигналов телемеханики ПСТ-3МВ, которые имеют вход для измерения тока 0-75 мВ, т.е. работают непосредственно с сигналом шунта.

Добрый день, большое спасибо за разъяснение, в принципе судя по описанию переделать на БУ-3 не так то и просто, тем более нужно заказать плату УИРП, отсюда делаю вывод, самый лучший вариант заказать БУ, вы сказали что на заказ можете собрать, в таком случае с кем можно связаться по поводу заказа блока управления БУ(В-ОПЕ-М1) и БУ3 (В-ОПЕ-М3) 2001г.?
С реализациеей входного сигнала 0-5В, с ДПТ для адаптера АС-1, все понятно, станции у нас 2001 года, но сигнал такой реализован только на 2-х преобразователях В-ОПЕ-М3, это конечно плохо, контролируем дистанционно с В-ОПЕ-М1 2001г., только 2-а параметра напряжение и потенциал, с В-ОПЕ-М3 все сигналы. Как то не совсем у вас удачно видимо в тот период было налажено это! Что касается ПСТ-3МВ (адаптер отличный, но расположен очень неудобно, и перключать там малюсенькие тублеры лежа, да еще и с фонариком не очень то и удобно) в комплекте с В-ОПЕ-М3 серия В, замечаний нет, все отлично, особенно порадовал спаренный потенциометр (резистор), можно регулировать параметры в диапазоне по 100 мА, это конечно радует, единственный минус, шум от трансформатора и реактора(дросселя) правда станция 5 кВт и загруженна на 40 А, может и из-за этого! Все вроде бы хорошо, но в то же время заметил что одним резистором регулируется режим в ручном, в стабилизации тока и в автоматическом режиме, т.е. если я потенциометром выставил заданный потенциал, то при преключении в режим стабилизации тока и здании этим же резистором значения тока, заданный потенциал в режиме авт. подд. защ. потециала уже сбивается, а ведь в В-ОПЕ-М3 на каждый режим свой пременный резистор, и настроить можно все режимы независимо, т.е. в любое время перключил режим а он у тебя уже настроен... вообще мне ваши В-ОПЕ-М3 2001 г. конечно и внешне и функционально больше нравятся чем серия В, жаль что перстали их выпускать, цены им нет! еще раз убеждаюсь что новое -это еще незначит что лучше старого :D
P:S. Подумал и задался еще вопросом, можно ли использовать адаптер сигналов ПСТ-3МВ в старых В-ОПЕ-М1 2001г. выпуска, я так понимаю там как раз таки реализован прямой входной сигнал с шунта 0-75мВ для преобразования в токовый сигнал 4-20мА системы ТМ, теоретически все входные сигналы для ПСТ-3МВ на сатрых моделях В-ОПЕ-М1 есть.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 18, 2013 4:15 pm

Добрый день.
Всю интересующую Вас информацию по вопросу приобретения блока управления можно получить по тел.: 8-800-200-75-27, (8652) 95-12-71, 28-13-90 (доб. 2396).

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Схема электрическая принципиальная В-ОПЕ-М1

Сообщение Сергей Чекушкин » Чт окт 03, 2013 6:23 am

Приветствую, скажите пожалуйста как можно получить в электронном виде схемы эл. принципиальные на старые, ныне не выпускающиеся модели В-ОПЕ-М1 и В-ОПЕ-М3, выпуска до 2001 года. В руководстве по эксплуатации их нет, есть только функциональная схема.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн окт 07, 2013 2:43 pm

Схемы выпрямителя и блока управления выпрямителей выпускавшихся до 2001г.
Выпрямитель
Блок управления

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Пн окт 07, 2013 3:23 pm

Большое спасибо за помощь, возник еще вопрос, совместимы ли блоки отключения моделей М1 и М3, т.е. можно ли блок отключения с преобразователя серии М1 поставить на М3, совместим ли "жгут" цепей измерения и управления блоков отключения этих 2-х моделей, так как блоки управления несовместимы?

Попутно еще вопрос возник, В-ОПЕ-М1 (2001 г/в) странно ведет себя преобразователь в режиме автоматической стабилизации тока, два случая (с интервалом 2-а дня) когда преобразователь на этом режиме управления, выходил в максимально возможные режимы, при этом вращением привода потенциометра R2, преобразователь не управлялся, при отключении и последующем включении преобразователя, режим стабилизации тока восстанавливался, при проверке и регулировке, преобразователь во всех трёх режимах (авт.потенциал (ограничение тока), стабилизация тока, ручной) исправно работал, через сутки (оставлен рабочий режим-стабилизация по току) снова выходил максимальные режимы.
В чем может быть причина выхода как я понимаю в режим неуправляемого преобразователя при рабочем режиме стабилизации выходного тока?

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Вт окт 15, 2013 9:56 am

Все еще надеюсь на помощь, разработчиков :)

Вернуться в «Оборудование электрохимзащиты»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя