В-ОПЕ-М1

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Сергей Чекушкин » Пт дек 02, 2016 11:45 am

Добрый день, уважаемые специалисты Энергомера, вопрос возник по эксплуатации преобразователя В-ОПЕ-М1-64-48-У1 (образца 2001 г.в.), нужна помощь специалиста, проблема вот в чем:

Преобразователь прекрасно работает в Автоматических режимах, поддержания потенциала и тока на заданном уровне, а вот "Ручной" режим управления не работоспособен т.е. при выводе пакетным переключателем в режим "Ручной" потенциометром "ручн" не осуществляется управление преобразователем (вообще не реагирует).
При это положение пакетного переключателя "Ручной", преобразователь без проблем регулируется потенциометром на БУ - "ток".
БУ исправен, проверял путем замены на заведомо исправный БУ, ситуация точно такая же.
Еще, при переводе пакетного переключателя в режим "ручн" (потенциометр "ручн" в крайнем левом положении т.е. не осуществляет регулировку) преобразователь включается с выходными параметрами (В/А) которые были выставлены в режиме "ток" и работает но не поддается регулировке движком потенциометра "ручн."



Проблема возникла после того как преобразователь (доп.ном. режим 96В/31,5А) при работе в режиме стабилизации тока на заданном уровне (15А), автоматически постепенно (по мер увеличения сопротивления внешней цепи преобразователя) поднял напряжение на выходе до 107 В.

Подскажите пожалуйста в каком "направлении" искать, возможную причину.

Кстати очень тяжело стало ориентироваться на форуме, прежнее оформление сайта было лучше. Все новые темы и ответы на них подсвечивались цветом папки, сразу было видно где новая тема и новый ответ в какой либо из ранее созданных тем, ну это мое мнение конечно же, на вкус и цвет как говорится))

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср дек 07, 2016 3:56 pm

Добрый день!

1. Проверить наличие перемычки между контактами 5 и 6 разъёма Х1 «ТМ» выпрямителя (цепи +Uупр.вх.(ручн.) и +Uупр.вых.(ручн.)). Для работы в ручном режиме данная цепь должна быть замкнута.

2. Проверить тестером в режиме измерения сопротивления наличие замкнутой цепи между контактами ХР1:1в и ХР1:1с (провода 56 и 73) разъёма подключения блока управления (это те же цепи).

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Сергей Чекушкин » Сб дек 10, 2016 9:14 am

Большое спасибо за совет, скорее всего так и есть перемычки на клеммнике не стоят.

Год назад поменяли адаптеры сигналов ЭХЗ с АС-1 на ПСТ-3МВ, после этого ручной режим не эксплуатировался, станции работали в режиме стабилизации тока, на неработоспособность ручного режима управления просто не обратили внимания.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин Сб дек 10, 2016 11:49 am, всего редактировалось 2 раза.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Сергей Чекушкин » Сб дек 10, 2016 9:24 am

Попутно возник еще вопрос по А5-2 (ДПТ) на преобразователи этого типа (образца 2001 г.в.). Можно у вас на предприятии провести диагностику и ремонт этих плат, если Да то с кем можно связаться.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт дек 22, 2016 5:13 pm

Добрый день! Сообщите пожалуйста Ваши контактные данные на электронную почту: concern@energomera.ru

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Сергей Чекушкин » Ср фев 07, 2018 11:00 am

Добрый день уважаемые специалисты Технической поддержки Энергомеры, ситуация такая.
Преобразователь В-ОПЕ-М1-63-48-У1 (образца 2001 г.в) при работе в режиме автоматической стабилизации тока на заданном уровне (и в ручном режиме), периодически перестал поддерживать заданный токовый режим (25В-20А), т.е. самопроизвольно происходит сброс рабочих параметров на параметры (1,5В-1А), после перезагрузки с тумблера "Выпрямитель вкл." рабочие параметры восстанавливаются на какое то время.
Проверены все режимы работы преобразователя (ручн., ток, потенциал), в том числе и неуправляемый, все работают без проблем.
В чем может быть причина такого поведения преобразователя?

Еще одна аномалия заключается в том что, при загрузке на максимальный токовый режим, движком потенциометра "ток", достигая величины 32 А, происходит сброс на минимальные параметры (1-2 А) и силовой трансформатор начинает неравномерно гудеть и трещать, дальнейшее вращение к крайнему правому положению движка резистора "ток" не поднимает значение тока, при обратном отводе резистора в крайнее левое положение и последующее вращение к правому положению, ток начинает плавно расти но снова до этого значения 32 А и снова сброс на 1-2 А.
При переводе в "неуправляемый режим" максимальный ток преобразователя 38А.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт фев 08, 2018 3:33 pm

Добрый день!

Рекомендуем выполнить следующую проверку:
В режиме автоматического поддержания заданного выходного тока установить ручку потенциометра ТОК в крайнее левое положение. Установить вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения на клемму ЗАДАН. относительно клеммы ОБЩ. блока управления выпрямителя. Плавно вращая ручку потенциометра ТОК в крайнее правое положение, контролировать линейное изменение напряжения по показанием вольтметра.

Другая возможная причина такого поведения выпрямителя В-ОПЕ-М1 – неисправность датчика постоянного тока ДПТ (А5-2).
Если есть возможность, рекомендуем заменить плату ДПТ на заведомо исправную и проверить работу выпрямителя.

Возможна также неисправность платы блока усилителя постоянного тока БУПТ (А4-5) в блоке управления БУ-3.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Re: В-ОПЕ-М1

Сообщение Сергей Чекушкин » Пт фев 09, 2018 6:09 pm

Скажите а в режиме ТОК, должно осуществляться плавное, линейное увеличение Заданного потенциала, на клемме ЗАДАН. вращением потенциометра ТОК, или не должно?

На счет ДПТ, возможно, где то в плате, пропадает контакт между элементами платы и дорожками, потому что работоспособность восстанавливается, если бы вышел из строя какой ибо элемент платы, то это вряд ли бы происходило.
Интересно почему в режиме ТОК, вращением потенциометра ТОК, происходит сброс при достижении тока 32А, и трансформатор начинает трещать, как будто где то стоит ограничение, ведь в неуправляемом режиме (тиристоры полностью открыты) максимальный ток поднимает до 38А.

На В-ОПЕ-М1, образца 2001 г.в. у нас стоит не БУ-3, а БУ, есть возможность заменить на заведомо исправный БУ, попробую так и сделать.
Сейчас вывел в режим РУЧ. пока 2-а дня работает в заданных параметрах, посмотрим как дальше будет себя вести.