В-ОПЕ-М1

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт окт 15, 2013 9:59 am

Добрый день.
Блоки отключения (БО) на всех модификациях преобразователей (М1,М2,М3,М5.М6,М7) одной серии имеют одинаковую электрическую схему и, как следствие, одинаковую распиновку разъемов. Отличие блоков отключения состоит в различных трансформаторах тока и величины пускателей в зависимости от мощности преобразователя.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Вт окт 15, 2013 10:34 am

Большое спасибо за помощь, таки и предполагал, но неуверенность была, так как имеется связь с БУ, а они разных типов и несовместимы.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

В-ОПЕ-М1 и В-ОПЕ-М3, 2001 год выпуска!

Сообщение Сергей Чекушкин » Чт фев 06, 2014 1:06 pm

Уважаемый производитель, недавно узнал такую информацию, что вы оказывается перестали (а может и не собирались) технически поддерживать станции катодной защиты В-ОПЕ-М1 и В-ОПЕ-М3, произведенные до 2001 года, очень популярные СКЗ, и выпущено их думаю прилично, в настоящее время у многих они эксплуатируются! Очень огорчен, преобразователям цены нет, очень хорошо себя зарекомендовали, при том в "жестких" условиях эксплуатации! Одноименная "Серия-В" честно сказать не впечатлила!
Можно ведь было сохранить (или сделать заново) настроечные стенды, калибровочное оборудование для ремонта, настройки Блоков управления (БУ, БУ3), датчика постоянного тока ДТП и устройства измерения разности потенциалов УИРП и обеспечить техническую поддержку своей продукции хотя бы еще на лет 10!
Жаль что руководство вашей компании НЕ заинтересованно технической поддержкой выпускаемой вами продукции для систем ЭХЗ! а лишь озабоченно сбытом! Вообщем огорчила ЭНЕРГОМЕРА!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт фев 25, 2014 10:42 am

Добрый день.
Переход на выпуск СКЗ серии –В, был вызван проблемами с закупкой комплектации для навесного монтажа.
С этой же проблемой связан и ремонт этих станций.
Однако, от технической поддержки нашего оборудования мы не отказывались, трудности возникают только с поиском элементной базы.
Ваш блок управления отремонтирован и направлен в ваш адрес.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Сб апр 12, 2014 5:30 pm

Молодцы, огромное спасибо за оказанную помощь и техническую поддержку! В-ОПЕ-3МВ (серия-В) не перестает удивлять (огорчать)! Возможности преобразователя остались теми же что и В-ОПЕ-М3 (2001 г.в.) но содержимое удручает!

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Ср сен 09, 2015 12:55 pm

Здравствуйте Энергомера. Вопрос такой, на преобразователях серии В-ОПЕ-М1 (3кВт), 2003 года выпуска, эксплуатацией, в замен родным БУ, установлены блоки управления БУ-3, в принципе преобразователь с ними работоспособен, но на одном из 2-х таких преобразователей при снятии осциллограммы, осциллограф показал частоту 50Гц, может ли БУ-3, как то влиять на параметры частоты?? подозреваю дело в диодном или тиристорном модуле.

И еще хотел спросить, Коэффициент пульсации выходного напряжения, на всех эксплуатируемых преобразователях В-ОПЕ-М1, образца 2001-2003 года, в рабочем режиме 5-30А, составляет 20-30%, это нормально??

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт сен 10, 2015 2:50 pm

Добрый день.
Вы не указали, в какой цепи выпрямителя измерили частоту 50 Гц.
Если это частота пульсаций в выходной цепи (между +А и –Т), значит на выход выпрямителя поступает только 1 полупериод выпрямленного напряжения. Тогда проблема может быть в блоке БУМ-3 блока управления или в электромонтаже (провода и контакты разъемов), но скорее всего в тиристорном модуле VS1 или диодном модуле VD1.
Для проверки исправности тиристорного модуля можно на плате А5-1 в блоке силовом выпрямителя переключить тумблер SA1 «Режим работы» из положения «Управ» в положение «Авария». Тогда на тиристоры модуляVS1 сигнал управления поступит не от блока управления, а от платы А5-1. При этом, если тиристорный модуль VS1 исправен, оба его тиристора должны полностью открыться, выходной ток выпрямителя будет максимальным и не будет управляться.
Если в таком режиме частота пульсаций выходного напряжения выпрямителя будет 100 Гц – значит тиристорный и диодный модули исправны, а проблема в блоке управления (скорее всего БУМ-3) или в электромонтаже. Но если частота пульсаций выходного напряжения выпрямителя будет 50 Гц – значит тиристорный VS1 или диодный VD1 модуль неисправен.

Да, именно для выпрямителей В-ОПЕ-М1 (и еще В-ОПЕ-М5) повышенный коэффициент пульсации выходного напряжения это нормально, так как это их конструктивная особенность, сведения о которой указаны в документации и в любой информации о данном выпрямителе.
Для В-ОПЕ М1, М5 коэффициент пульсации выходного тока выпрямителей при номинальных выходных параметрах должен быть не более 10 % (мощность выпрямителя до 1 кВт) или не более 18 % (мощность выпрямителя от 1,2 до 5 кВт).
Обратите внимание:
1) По методике ГОСТ 26567-85 и технических условий на выпрямители коэффициент пульсации должен измеряться при номинальном токе и номинальном напряжении выпрямителя.
2) Для определения коэффициента пульсации должна измеряться амплитуда напряжения пульсации – это половина размаха пульсации от пика до пика (ГОСТ 26567-85):
<img src="http://www.energomera.ru/images/forum/20150910/img.gif">

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Чт сен 10, 2015 5:52 pm

Большое спасибо за такой развернутый ответ. Все верно, измеряли на выходе преобразователя между Т(-) и А(+). Поправьте если не так, я правильно понимаю, коэффициент пульсации, в %, это отношение амплитуды (половина размаха напряжения) к рабочему (т.е напряжению при котором измеряем амплитуду или размах Рк-Рк) выходному напряжению преобразователя, умноженное на 100. И еще, хотел спросить имеет ли значение с открытым (DC) или закрытым (АС) входом работаем с осциллографом?
По моему мнению амплитуду напряжения (или (Рк-Рк)/2), нужно измерить именно с закрытым входом осциллографа и разделить ее на среднеквадратическое напряжение измеренное с открытым входом.

Вы можете подробнее объяснить, ...проблемы в электромонтаже...., пытались включить в режиме неуправляемый выпрямитель, срабатывает защита (отключается магнитный пускатель), загорается на БУ-3 лампа ограничение тока, на приборе показывает больше 75А, хотя номинальный ток должен быть всего 63А. (-=3кВт). Пробовали с родным блоком управления БУ, частота осталась такой же 50Гц., диодный модуль МДД-160... проверили, он исправен, осталось проверить тиристорный модуль МТТ-160....

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн сен 14, 2015 9:19 am

Добрый день.
По поводу проверки коэффициента пульсации Вы в основном написали правильно:
- амплитуду напряжения пульсации (половину размаха от пика до пика) измеряют осциллографом с закрытым входом;
- делят её на значение постоянного выходного напряжения, измеренное вольтметром или осциллографом с открытым входом;
- результат умножают на 100%.
Ещё раз обращаем внимание, что методике ГОСТ 26567-85 и технических условий на выпрямители коэффициент пульсации должен измеряться только при номинальном выходном токе и напряжении выпрямителя. При других значениях выходного тока и напряжения значение коэффициента пульсации не нормируется.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Пн сен 14, 2015 10:54 am

Сегодня поменяли тиристорный модуль, неисправность была в МТТ-160, обрыв цепи между контактами 6,7. частота стала 100 Гц, вообще странно конечно что нет защиты у преобразователей на такой случай, без осциллографа и не определишь что неисправен тиристорный модуль, преобразователь работает. На старых преобразователях типа ПАСК, ПСК, ТДЕ, ОПС и т.п. при таких повреждениях преобразователь не управлялся, или же сразу выбивал автомат по питанию.