Как произвести синхронизацию встроенных прерывателей тока (В-ОПЕ-М3, В-ОПЕ-М6) с переносными прерывателями тока. Без синхронизации все бесполезно. В инструкций указано, что можно синхронизовать до 10 СКЗ, но как - не описали. ОБМАН!?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт сен 16, 2014 2:34 pm

Добрый день.
Выпрямители В-ОПЕ-М2 и В-ОПЕ-М6 серии В имеют возможность синхронизации в режиме прерывания выходного тока. Выпрямитель В-ОПЕ-М3 серии В не имеют такой возможности.
Для обеспечения синхронизации прерывания защитного тока необходимо:
- установить на ведущем выпрямителе необходимую циклограмму прерывания тока;
- ведомые выпрямители установить в режим внешнего прерывания тока;
- на ведущем выпрямителе соединить кантакт 19 («ТМ1») и 3 («ТМ-Д»);
- соединить контакт 4 («ТМ-Д») ведущего выпрямителя с контактами 20 («ТМ-1») ведомых выпрямителей;
- соединить контакт 22(«ТМ-1») ведущего выпрямителя с контактами 22 («ТМ-1») ведомых выпрямителей.

Сергей Чекушкин
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Сергей Чекушкин » Ср фев 04, 2015 12:35 pm

Я ТАК ПОНИМАЮ СИНХРОНИЗИРУЮТСЯ ОНИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕМЕТРИ. Не совсем понятно словосочетание....соединить Контакт (ТМ-Д)ведущего выпрямителя с Контактами (ТМ-1) ведомых выпрямителей ??? ведь ведомые выпрямители находятся на приличном расстоянии??

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт фев 06, 2015 4:14 pm

Добрый день.
То, что описано в руководстве по эксплуатации относится к промплощадкам, где возможно проложить линии связи между выпрямителями. Синхронизация от системы телемеханики возможна при условии выдачи сигнала всем выпрямителям одновременно (широковещательной команды).