В-опед отсутствует напряжение на выходе станции

Максим1984
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2015 7:56 pm

В-опед отсутствует напряжение на выходе станции

Сообщение Максим1984 » Пн июн 08, 2015 8:10 pm

Здравствуйте! Помогите пожалуйста,на выходе станции отсутствует напряжение, ток есть и очень большой и при регулировке начинает плавать от 0 до очень больших значений, выставить ток практически невозможно . Отсоединив электроды т.е станция работает на холостом ходу напряжение появляется, но тоже очень большое зашкаливает за 100В на выходеи , при этом естественно ток отсутствует. сопротивление АЗ, газ-в норме.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 10, 2015 4:00 pm

Добрый день.
Из Вашего обращения не понятно какой конкретно тип станции катодной защиты (СКЗ) эксплуатируется.

Судя по описываемому поведению СКЗ можно предположить, что рассматриваются два крайних случая: работа СКЗ на короткозамкнутую нагрузку (большой выходной ток при выходном напряжении близком к нулю) и работа без нагрузки (отсутствие выходного тока при напряжении равном или выше номинального значения). Следует проверить соответствие расчетного (фактического) сопротивления нагрузки (анодный заземлитель - защищаемое сооружение) характеристикам применяемой СКЗ, указанным в эксплуатационной документации.