В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

А.Краснов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 6:47 pm

В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение А.Краснов » Пн ноя 09, 2015 7:13 pm

Прошу помочь с диагностикой станции при ремонте,возможно есть алгоритм поиска неисправностей, схема данной станции катодной защиты с указанием напряжения в контрольных точках,последовательность поиска.СКЗ после удара молнии,выгорели варисторы по нагрузке и перестал работать выпрямитель во всех режимах,питание включается,горит сеть и вкл,на блоке управления в ручном режиме индикации нет,в автоматическом горит светодиод обрыв ЭС,Т.Напряжение доходит до силового блока(управляемых тиристоров).Тиристоры и диоды силового блока исправны-управляющее напряжение на тиристоры не поступает.Опыта ремонта очень мало,прошу помочь разобраться.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 6116
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср ноя 11, 2015 10:05 am

Добрый день!
Просьба указать полное наименование выпрямителя, включая год выпуска.

А.Краснов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 6:47 pm

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение А.Краснов » Пт ноя 13, 2015 4:54 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):
> Добрый день!
> Просьба указать полное наименование выпрямителя, включая год выпуска.
В-ОПЕ-М3-С1-42-48-У1-В , 2кВт, 04.2014, ТУ3415-001-46164008-2007

А.Краснов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 6:47 pm

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение А.Краснов » Пт ноя 13, 2015 4:57 pm

А.Краснов писал(а):
> Концерн «Энергомера» писал(а):
> > Добрый день!
> > Просьба указать полное наименование выпрямителя, включая год выпуска.
> В-ОПЕ-М3-С1-42-48-У1-В , 2кВт, 04.2014, ТУ3415-001-46164008-2007

Сергей Чекушкин
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 11:18 am
Откуда: Новый Уренгой

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение Сергей Чекушкин » Вс ноя 15, 2015 7:48 pm

Защиту от волны атмосферных перенапряжений, нужно существенно Энергомере доработать по всем цепям, если поблизости где то ударит молния обязательно что то выйдет из строя. Такой случай был, разом, во время грозы как раз был на СКЗ, на В-ОПЕ-М3-С1-100-48..., серия В, вылетела плата УИРП, а на старой модели, установленной в 3-х км, образца 2001 г.в. вышел из строя БУ.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 6116
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн ноя 23, 2015 10:01 am

Добрый день.
Направляем примерный алгоритм поиска неисправностей для выпрямителей серии В.

А.Краснов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 6:47 pm

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение А.Краснов » Чт ноя 26, 2015 9:26 am

Большое спасибо за отклик на просьбу о диагностике катодной станции.Если есть возможность помочь со схемой платы управления блока БУ-3МВ,или описанием диагностики данной платы,буду очень признателен.Путем замены на исправные с других СКЗ,были выевлены две нерабочие платы управления,Светодиод индицирует тактовые импульсы,но управляющего напряжения нет,при установке др. неисправной платы управления загорается светодиод"неисправность".

Ruslan38
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2017 4:47 pm

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Сообщение Ruslan38 » Пт янв 20, 2017 5:27 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Направляем примерный алгоритм поиска неисправностей для выпрямителей серии В.


Доброго времени суток. А есть ли примерный алгоритм поиска для неисправностей для выпрямителей серии в-опе-м3-с1

Вернуться в «Оборудование электрохимзащиты»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость