Страница 1 из 1

В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Пн ноя 09, 2015 7:13 pm
А.Краснов
Прошу помочь с диагностикой станции при ремонте,возможно есть алгоритм поиска неисправностей, схема данной станции катодной защиты с указанием напряжения в контрольных точках,последовательность поиска.СКЗ после удара молнии,выгорели варисторы по нагрузке и перестал работать выпрямитель во всех режимах,питание включается,горит сеть и вкл,на блоке управления в ручном режиме индикации нет,в автоматическом горит светодиод обрыв ЭС,Т.Напряжение доходит до силового блока(управляемых тиристоров).Тиристоры и диоды силового блока исправны-управляющее напряжение на тиристоры не поступает.Опыта ремонта очень мало,прошу помочь разобраться.

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Ср ноя 11, 2015 10:05 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день!
Просьба указать полное наименование выпрямителя, включая год выпуска.

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Пт ноя 13, 2015 4:54 pm
А.Краснов
Концерн «Энергомера» писал(а):
> Добрый день!
> Просьба указать полное наименование выпрямителя, включая год выпуска.
В-ОПЕ-М3-С1-42-48-У1-В , 2кВт, 04.2014, ТУ3415-001-46164008-2007

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Пт ноя 13, 2015 4:57 pm
А.Краснов
А.Краснов писал(а):
> Концерн «Энергомера» писал(а):
> > Добрый день!
> > Просьба указать полное наименование выпрямителя, включая год выпуска.
> В-ОПЕ-М3-С1-42-48-У1-В , 2кВт, 04.2014, ТУ3415-001-46164008-2007

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Вс ноя 15, 2015 7:48 pm
Сергей Чекушкин
Защиту от волны атмосферных перенапряжений, нужно существенно Энергомере доработать по всем цепям, если поблизости где то ударит молния обязательно что то выйдет из строя. Такой случай был, разом, во время грозы как раз был на СКЗ, на В-ОПЕ-М3-С1-100-48..., серия В, вылетела плата УИРП, а на старой модели, установленной в 3-х км, образца 2001 г.в. вышел из строя БУ.

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Пн ноя 23, 2015 10:01 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Направляем примерный алгоритм поиска неисправностей для выпрямителей серии В.

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Чт ноя 26, 2015 9:26 am
А.Краснов
Большое спасибо за отклик на просьбу о диагностике катодной станции.Если есть возможность помочь со схемой платы управления блока БУ-3МВ,или описанием диагностики данной платы,буду очень признателен.Путем замены на исправные с других СКЗ,были выевлены две нерабочие платы управления,Светодиод индицирует тактовые импульсы,но управляющего напряжения нет,при установке др. неисправной платы управления загорается светодиод"неисправность".

Re: В-ОПЕ-М3 с БУ-3МВ

Добавлено: Пт янв 20, 2017 5:27 pm
Ruslan38
Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Направляем примерный алгоритм поиска неисправностей для выпрямителей серии В.


Доброго времени суток. А есть ли примерный алгоритм поиска для неисправностей для выпрямителей серии в-опе-м3-с1