скз В- ОПЕ-М2 С1 42-24

Rus123ota
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июл 25, 2017 2:07 pm

скз В- ОПЕ-М2 С1 42-24

Сообщение Rus123ota » Вт июл 25, 2017 2:40 pm

Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть причина? При проверке работы в ручном режиме СКЗ В-ОПЕ М2 серии В 2016 гв вращая регулятор Установка 1 не происходит увеличение выходного тока и напряжения. Все делали по руководству эксплуатации все цепи подключения проверены .

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: скз В- ОПЕ-М2 С1 42-24

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июл 27, 2017 9:33 am

Добрый день!

У выпрямителей есть небольшая особенность – применен двухдиапазонный переменный резистор «Установка 1».
В одном диапазоне происходит грубая настройка выходного параметра, во втором – более тонкая. Различить диапазоны можно по величине усилия, которые необходимо приложить к ручке. «Тонкая» настройка – мягкое вращение на один полный оборот, «грубая» настройка – вращение с усилием.

Проверка исправности самого резистора «Установка 1»:
- Установить вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне 0-5 В на клеммы «Задан» и «Общ».
- При включенном выпрямителе при вращении ручки резистора «Установка 1» из крайнего левого в крайнее правое положение (сначала будет мягкий ход – 1 оборот, потом жесткий ход – 1 оборот) показания вольтметра должны изменяться от 0 до 3,6 В.

Если этого не происходит, выпрямитель не исправен.

Rus123ota
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июл 25, 2017 2:07 pm

Re: скз В- ОПЕ-М2 С1 42-24

Сообщение Rus123ota » Чт июл 27, 2017 3:36 pm

Здравствуйте! Все проверил. Работает. Спасибо за оперативную помощь!