Страница 1 из 1

Селективность АВ при подключении скз В-ОПЕ

Добавлено: Чт сен 28, 2017 11:27 am
987
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, что при замене станции на новую происходит отключение вводного автомата категории С, который установлен до станции катодной защиты, обратили внимание, что внутри станции стоит автомат категории D, в связи этим вопрос с чем связана установка в самой станции катодной защиты автоматического выключателя категории D?

Re: Селективность АВ при подключении скз В-ОПЕ

Добавлено: Пн окт 02, 2017 2:44 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.

Установка автоматических выключателей с характеристикой D на вводе выпрямителей катодной защиты обусловлена наличием «пусковых» токов ненагруженного силового трансформатора, возникающих в связи с процессами намагничивания магнитопровода, и имеющими амплитуду, значительно (до 100 крат) превышающими номинальный ток трансформатора. На кратность пускового тока значительное влияние оказывает внутреннее сопротивление источника питания (включая сопротивление линий передачи электроэнергии). Принцип – «чем мощнее трансформатор питания и чем ближе к нему расположен выпрямитель, тем значительнее кратность пускового тока».

Соответственно, данный фактор необходимо учитывать при обеспечении селективности устройств защиты в цепях питания выпрямителей.

Ключевые фразы при поиске в открытых источниках: «переходные процессы при включении силового трансформатора в сеть».