в-опе-м1-104-48-у1

Abaddont
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт окт 17, 2017 1:57 pm
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

в-опе-м1-104-48-у1

Сообщение Abaddont » Вт окт 17, 2017 1:59 pm

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в-опе-м1-104-48-у1 когда тумблером включаем его контактор срабатывает и сразу же отключается, в чем может быть проблема?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: в-опе-м1-104-48-у1

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт окт 19, 2017 2:16 pm

Добрый день!
Уточните пожалуйста год выпуска выпрямителя.

Abaddont
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт окт 17, 2017 1:57 pm
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: в-опе-м1-104-48-у1

Сообщение Abaddont » Пн окт 23, 2017 12:56 pm

2007 г. 48 В, 104 А, 5 кВт, ТУ3415-001-46164008-98

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: в-опе-м1-104-48-у1

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт окт 31, 2017 10:26 am

Добрый день!
Необходимо выполнить проверку включения выпрямителя при отключенных внешних цепях нагрузки и телемеханики.
Если при данной проверке также происходит отключение контактора, наиболее вероятно неисправен Блок отключения РМЕА.656119.401.
Инструкция по проверке и настройке данного блока доступна на сайте по ссылке: http://www.energomera.ru/documentations ... uction.pdf