Выпрямитель катодной защиты В-ОПЕ-М7-С1-104-48-У2-В

$Михаил$
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2018 8:03 am

Выпрямитель катодной защиты В-ОПЕ-М7-С1-104-48-У2-В

Сообщение $Михаил$ » Ср мар 28, 2018 8:17 am

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина выхода из строя выпрямителя. Питание приходит горит световой сигнал Сеть, а сигнал вкл. не горит когда включаешь тумблер. Привез в цех на ремонт заработал, через определенное время опять перестал работать, бывает иногда когда включаешь начинает сам выпрямитель кратковременно вкл. и выкл. Уже всё подтянул, проверил. Предохранители все целые и контакты почистил, где был нагар из за квадратных шайб, заменил на круглые потому что не было прилегания шайбы к наконечнику. Работал 3 года без проблем, щас 1 из 4 перестал работать.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Выпрямитель катодной защиты В-ОПЕ-М7-С1-104-48-У2-В

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт мар 30, 2018 4:12 pm

Добрый день.
Произведена совместная работа с потребителем по диагностике выпрямителя.
Установлен отказавший элемент. Запрос клиента по поводу поставки комплекта ЗИП передан в службу продаж.