MT Tools Professional

Николай

MT Tools Professional

Сообщение Николай » Пн дек 01, 2008 11:00 am

При попытке соединения со счетчиком ЦЭ6822 программа MT Tools Professional выдает сообщение "на открытом канале связи известное программе устройство не обнаружено". Что делать? Заранее спасибо!

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Сообщение varlok » Пн дек 01, 2008 5:19 pm

0 оптопорт и порт RS232 исправен?
1 проверить настройки com порта: номер, скорость 2400 четность-нет, стоповые биты-2
2 выставить таймаут побольше
3 проверить полностью ли открылась заглушка оптопорта

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8186
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 01, 2008 5:56 pm

Для соединения со счетчиком ЦЭ6822 программой МТ Tools Professional необходимо знать адрес счетчика и пароль для доступа к нему, которые необходимо указывать при подключении. Если счетчик еще не эксплуатировался, то должны подойти адрес и пароль указанные в руководстве по эксплуатации (адрес = 0, пароль = 0).
Так же, необходимо правильно настроить канал связи. Скорость на COM-порту =2400, 8 битов данных, без четности, 2 стоповых бита, управление RTS аппаратное.
Для того, чтобы получить более подробное описание – укажите полностью: модель счетчика, год выпуска, заводской номер и способ подключения к счетчику (оптический интерфейс или RS-485).
Обращаю внимание, что есть счетчики ЦЭ6822 старого образца, снятая с производства модель. Она программой не поддерживается.

svg
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2020 8:20 pm

Re: MT Tools Professional

Сообщение svg » Чт окт 15, 2020 8:30 pm

Добрый день!

Полностью разрядился элемент питания на счетчике ЦЭ6827M1. После замены пытаюсь подключиться с помощью конвертера USB-RS485 с Алиэкспресс.
MT Tools Pro сообщает, что на канале нет устройства. Ввожу имя 000, пароль 00000000.
После замены элемента питания имя и пароль сбрасываются?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8186
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: MT Tools Professional

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн окт 19, 2020 11:33 am

Добрый день!
Замена литиевого элемента в счетчике ЦЭ6827 М должна производится при поданном на него питании.
При замене литиевого элемента на отключенном счетчике, в счетчике происходит сброс параметров настройки счетчика,
которые возможно установить только в заводских условиях.

Вернуться в «Программное обеспечение»

Кто сейчас на конференции