CEnergo

Otus7
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт май 22, 2020 4:45 pm

CEnergo

Сообщение Otus7 » Ср июн 09, 2021 11:47 am

Здравствуйте.
Объясните пожалуйста порядок замены счетчика.
В узлах учета я через "Замена на новый" заменил.

Как мне теперь сделать так, чтобы изменения сели в УСПД?
Попробовал в Сборе по запросу ставить галки "Обновление конфигурации", "синхронизация счетчиков, "Замена счетчиков" и нажимать "Старт", но ничего не происходит

09.06.2021 11:38:39> [Сбор] 0.109 Сбор (ТП-637): >>> запущено:
09.06.2021 11:38:39> [Сбор] 0.109 Сбор (ТП-637): Сбор по запросу
09.06.2021 11:38:39> [Сбор] 0.093 Сбор (ТП-637): Сумма по тарифам; Тариф 1; Тариф 2
09.06.2021 11:38:39> [Сбор] 0.062 Сбор (ТП-637): Отбор счётчиков
09.06.2021 11:38:40> [Сбор] Удаление файлов логов...
09.06.2021 11:38:40> [Сбор] Удалено файлов 0, каталогов 0
09.06.2021 11:38:40> [Сбор] Память: 323977216 / 316384 / 308
09.06.2021 11:38:40> [Сбор] 0.343 Сбор (ТП-637): <<< завершено

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CEnergo

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 09, 2021 5:59 pm

Добрый день! В «Узлах учета» найдите демонтированный счетчик, удалите его. В модуле «Сбор по запросу» импортируйте новый счетчик.

Otus7
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт май 22, 2020 4:45 pm

Re: CEnergo

Сообщение Otus7 » Чт июн 10, 2021 9:18 am

Удалить из "Выведенных"?

Если я сделаю импорт, у меня же все полетит в базе, она станет такая как в УСД?

Или я что-то не понимаю?

А что означают опции.

-обновление конфигурации
-импорт счетчиков
-синхронизация счетчиков
-импорт адресов счетчиков
-замена счетчиков


в Хелпе информации не нашел
Последний раз редактировалось Otus7 Чт июн 10, 2021 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CEnergo

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 10, 2021 4:16 pm

описания модуля «Сбор» в РП:

«Обновление конфигурации» - если флажок выставлен, при следующем сеансе связи с УСПД будет произведено обновление конфигурации;
«Импорт счетчиков» - импорт из УСПД счетчиков, имеющих статус «Подтвержден», «Доступен» и «Временно недоступен»;
Синхронизация счётчиков в УСПД c ПО “cEnergo” - по запросу производится добавление отсутствующих в УСПД и удаление заменённых в ПО “cEnergo” счётчиков);
Импорт адресов счётчиков выполняется только для счетчиков, настроенных в УСПД.

Замена счётчиков – изменение адреса счётчика в конфигурации УСПД. Порядок выполнения изложен в описании модуля «Узлы учёта»).

Функции «Импорт счетчиков», «Синхронизация счётчиков» и «Замена счётчиков» выполняются только после обновления конфигурации (при её изменении в УСПД или принудительной).

Опции «Синхронизация счётчиков» и «Замена счётчиков» не должны использоваться одновременно.

Вернуться в «Программное обеспечение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей