Здравствуйте, помогите решить проблему с соединением по 485-интерфейсу с счетчиками СЕ307 R34.543.OAA.SUVLFZ и СЕ307 R34.749.OA.ЙUVLFZ по протоколу СПОДЕС.
Установлено всё рекомендованное ПО для Админтулс 3.12.7.
Через оптопорт соединяюсь: адрес 16 пароль 1234567812345678. Настройки 9600, Нет, 8, 1, Выкл, Выкл.
Через 485-интерфейс не получается соединится (оборудование Конвертер Телеофис WR121 и конвертер ПИ-2): адрес последние 5 цыфер, пароль 1234567812345678. Настройки 9600, Нет, 8, 1, Выкл, Выкл.
Так же не получается опросить счетчики через УСПД 805М-Е.
Остальные счетчики СЕ208 S7.846.2.OA.QYUFLZ SpdS в количестве 261 штука спокойно соединяются и по протоколу СПОДЕС и по IEC61107 (оптопорт и 485).
Пробовали через другие компьютеры. Соединяются только через оптопорт.
Счетчики СЕ307 R34.543.OAA.SUVLFZ дата выпуска 13.08.2022 г.
СЕ307 R34.749.OA.ЙUVLFZ дата выпуска 07.07.2022 г.
УСПД 805М-Е дата выпуска 12.07.2022 г.
Готов предоставить удалённый доступ.
Сот. 8-914-211-97-21
Проблема с соединением по 485-интерфейсу
-
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: Чт окт 23, 2008 8:15 am
- Откуда: Хабаровск
-
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: Чт окт 23, 2008 8:15 am
- Откуда: Хабаровск
Re: Проблема с соединением по 485-интерфейсу
И выложите пожалуйста Руководство пользователя САНТ.411152.166-02 РП, на сайте нету.
-
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: Чт окт 23, 2008 8:15 am
- Откуда: Хабаровск
Re: Проблема с соединением по 485-интерфейсу
Спасибо мне, разобрался.
Раньше питание 485-интерфейса на всех счетчиках завода бралось с фазы А.
Но до определённого момента счетчики СЕ307 R33 выпускались только с внешним питанием.
Сейчас СЕ307 выпускаются с внутренним питанием, и как оказалось запитывается 485-интерфейс от фазы С.
Раньше питание 485-интерфейса на всех счетчиках завода бралось с фазы А.
Но до определённого момента счетчики СЕ307 R33 выпускались только с внешним питанием.
Сейчас СЕ307 выпускаются с внутренним питанием, и как оказалось запитывается 485-интерфейс от фазы С.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пн май 08, 2023 2:18 pm
Re: Проблема с соединением по 485-интерфейсу
Счётчики СЕ308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ
Открытый протокол обмена ГОСТ IEC 61107-2011
Но мы не можем связаться со счётчиком СЕ308 по этому протоколу при физическом подключении
по RS485 и индексе протокола обмена n0(Авто определение протокола, в настройках счётчика)
и выборе этого протокола в OPC Server InSAT Multi-protocol.
Легко могу связаться в ПО Admin Tools с СЕ308 по протоколу DLMS(счётчик без эзернет)
по RS485 или по RS485 через преобразователь интерфейса ER108 (Teleofis эзернет-RS485)
с адресом -пять последних цифр заводского номера и паролем 12345678 (низкий уровень безопасности-Low).
Что говорит о рабочем физическом канале связи.
Вы пишите, спокойно соединяетесь с СЕ308 по протоколу IEC 61107-2011 -не могли бы Вы подсказать в чём наша ошибка,
пример настроек может быть(какой адрес, пароль-как в DLMS через Admin Tools?)
Спасибо,
инженер АСУ ТП Томскводоканал Алексей Буцких ,e-mail chessrook@mail.ru
Открытый протокол обмена ГОСТ IEC 61107-2011
Но мы не можем связаться со счётчиком СЕ308 по этому протоколу при физическом подключении
по RS485 и индексе протокола обмена n0(Авто определение протокола, в настройках счётчика)
и выборе этого протокола в OPC Server InSAT Multi-protocol.
Легко могу связаться в ПО Admin Tools с СЕ308 по протоколу DLMS(счётчик без эзернет)
по RS485 или по RS485 через преобразователь интерфейса ER108 (Teleofis эзернет-RS485)
с адресом -пять последних цифр заводского номера и паролем 12345678 (низкий уровень безопасности-Low).
Что говорит о рабочем физическом канале связи.
Вы пишите, спокойно соединяетесь с СЕ308 по протоколу IEC 61107-2011 -не могли бы Вы подсказать в чём наша ошибка,
пример настроек может быть(какой адрес, пароль-как в DLMS через Admin Tools?)
Спасибо,
инженер АСУ ТП Томскводоканал Алексей Буцких ,e-mail chessrook@mail.ru