Программа сбора данных

Артем Гордеев

Программа сбора данных

Сообщение Артем Гордеев » Ср апр 28, 2004 12:55 pm

Здравствуйте! В описании программы сбора данных (версия 2.0) для УСПД-164-01 сказано о возможном появлении сбоя из-за ошибки чтения базы данных. Указаны также методы устранения ошибки. Подскажите, как часто может возникать данная ошибка при следующем режиме работы программы:

- задан график активизации опроса каждого УСПД на каждые полчаса в течение суток;
- программа работает постоянно.

Хотелось бы также узнать, можно ли устранить эту неполадку и каким образом или как избежать сбоев, если требуется автоматический режим работы.

Спасибо.

igorplaksin
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Вт янв 21, 2003 7:10 pm
Откуда: Владикавказ

Сообщение igorplaksin » Ср апр 28, 2004 3:01 pm

Для исключения подобного рода ошибок прошу проверить в "Свойствах УСПД" (АРМ Администратора) количество максимальных и минимальных срезов - желательно, чтобы они превышали периодисность сбора данных - при опросе каждые 30 мин. допустим мин.2 и макс.2 - при каждом сборе предыдущие данные будут перепроверяться.
За 2 с лишним года работы КТС "ЭНЕРГОМЕРА" на заводе ошибки при оросе в основном возникали при наличии помех в коммутируемой телефонной линии, увеличением глубины опроса плностью исключил их.
При опросе по прямому кабельному соединению данных ошибок не наблюдал.
Владикавказ, главный энергетик ОАО "Кетон" Плаксин И.М.

Вернуться в «Программное обеспечение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя