Сбор текущих показаний в CEnergo 3.2

Добавлено: Пн сен 02, 2013 3:52 pm
Edyard
В УСПД 164-01М (версия прошивки 4.0) настроил сбор текущих показаний с периодом 1 час (профиль "Текущие значения показаний"). Т. е. в УСПД хранятся показания счетчиков на 00:00, 01:00, 02:00 и т. д. Подскажите, как настроить CEnergo 3.2 для сбора указанных данных.
P.S. активировал в CEnergo 3.2 в разделе "Расписание" пункт "Текущие показания", но при этом считываются не данные на 00:00, 01:00, 02:00 и т. д., а данные на начало текущего 30-минутного интервала.

Добавлено: Ср сен 04, 2013 8:27 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Кроме настройки профиля «Текущие значения показаний» Вам в УСПД-164-01М в параметрах задач нужно выставить такую же величину – 60 минут. Тогда будут собираться текущие показания каждый час с разбивкой суммарного значения потребленной энергии по тарифам.

Добавлено: Ср сен 04, 2013 9:17 am
Edyard
Прошу Вас пояснить что Вы подразумеваете по фразой "Вам в УСПД-164-01М в параметрах задач нужно выставить такую же величину – 60 минут". Я изначально установил в УСПД-164-01М в параметрах задач для данного профиля период сбора равным 1 часу. Показания на начало каждого часа УЖЕ ЕСТЬ в УСПД, я не знаю как настроить CEnergo для сбора указанных данных. Прошу Вас помочь в решении задачи.

Добавлено: Пн сен 09, 2013 7:27 am
Edyard
Никто не знает как это сделать?

Добавлено: Ср сен 11, 2013 8:27 am
Концерн «Энергомера»
Измерение часовых профилей нагрузкой путем считывания текущих показаний может иметь большую погрешность, поскольку зависит от условий опроса счетчиков.
Мы рекомендуем использовать сбор профилей нагрузки, измеряемых в счетчиках. ПО CEnergo 3.2 позволяет учитывать только получасовые профили нагрузки, но если Вам необходимо измерение именно часовых профилей нагрузки, то мы рекомендуем Вам обновить ПО до версии 4.1.

Добавлено: Чт сен 12, 2013 7:56 am
Михаил_С
Концерн «Энергомера» писал(а):Измерение часовых профилей нагрузкой путем считывания текущих показаний может иметь большую погрешность, поскольку зависит от условий опроса счетчиков.
Мы рекомендуем использовать сбор профилей нагрузки, измеряемых в счетчиках. ПО CEnergo 3.2 позволяет учитывать только получасовые профили нагрузки, но если Вам необходимо измерение именно часовых профилей нагрузки, то мы рекомендуем Вам обновить ПО до версии 4.1.


Добрый день!
Когда можно скачать новое ПО Cenergo 4.0 или 4.1?

Добавлено: Чт сен 12, 2013 3:38 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Публикация на сайте ПО cEnergo 4.1 планируется в первой декаде октября 2013 г.

Re: Сбор текущих показаний в CEnergo 3.2

Добавлено: Чт дек 20, 2018 1:03 am
natasha8849
Добрый день!Интересует тот же вопрос. Версия Cenergo 4.5 Beta. В УСПД все настроено. Как на каждый час смотреть текущие показания в ПО Cenergo?

Re: Сбор текущих показаний в CEnergo 3.2

Добавлено: Чт дек 20, 2018 2:42 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день!

Если в УСПД всё настроено, то в сEnergo достаточно в модуле «сбор» использовать(поставить галочку) «текущее значение нарастающим итогом» и настроить с какой периодичностью будет запускаться данный сбор.( во вкладках «счетчики» и «параметры счетчиков по умолчанию» тоже должны стоять соответствующие галочки).