Протокол обмена ЦЭ6822

bigstuck
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2016 9:26 am

Протокол обмена ЦЭ6822

Сообщение bigstuck » Пт апр 29, 2016 10:21 am

Добрый день!
На сайте есть описание протокола обмена для счетчиков. В нем написано что протокол обмена для счетчиков ЦЭ6822, ЦЭ6823, ЦЭ6827, ЦЭ6828, ЦЭ6850 одинаковый. Но в программе Admin tools эти приборы в разных ветках с разными настройками порта (биты данных 7 или 8, стоповых 1 или 2).

Собственно суть вопроса в следующем. У нас есть АСКУЭ "АльфаЦентр". Заявлена поддержка только счетчиков ЦЭ6850. Производитель обещал что если протокол обмена счетчиков 6850 и 6822 одинаковый, то АСКУЭ будет читать данные с 6822.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7462
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Протокол обмена ЦЭ6822

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт май 05, 2016 11:00 am

Добрый день.
Если приборы ЦЭ6822, ЦЭ6823 , ЦЭ6828 в таком же корпусе , как и ЦЭ6850 , приведенный на рис. 1 то у них одинаковый протокол Чет, бит данных 7 , стоп 1
Рис. 1

Если корпус счетчика ЦЭ6822 согласно рис.2
Рис 2

то такие счетчики имеют другой протокол: Нет, бит данных 8, стоп 2.

Вернуться в «Программное обеспечение»

Кто сейчас на конференции