Страница 1 из 1

Расчет потерь в счетчике ЦЭ6850М

Добавлено: Вт май 17, 2016 10:03 am
Alex Lutman
Доброе утро.
Имеется вот такой вопрос:
Куплен счетчик ЦЭ6850М для просчитывания потерь (версия 2.4),
ПО AdminTools 3.7 ,3.5b,
Оптика УСО-2.
В параметрах измерителя есть уставка "Активное сопротивление линии передачи энергии",
она допускает ввод только целых значений.При вводе цифр с запятой (линии по справочнику имеют значения меньшие нуля) программа выдает ошибку "Не корректный формат заполнения значения параметра".

Хотелось бы узнать каким образом нам нужно перевести параметры со справочника в Ваши целые числа?

Re: Расчет потерь в счетчике ЦЭ6850М

Добавлено: Чт май 19, 2016 9:40 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Пользуйтесь на компьютере или цифровой клавиатурой, или переводите клавиатуру на английский язык.
На русском языке AdminTools точку не понимает.