Подключение к СЕ303 R33-746 JAZ по RS485

Tyamkin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2019 9:45 am

Подключение к СЕ303 R33-746 JAZ по RS485

Сообщение Tyamkin » Пт мар 15, 2019 1:59 pm

При подключение к счетчику СЕ303 R33-746 JAZ по RS485. Выбираем канал RS232 связь устанавливает. Проводим авторизацию со счетчиком пишет неизвестная ошибка. По монитору видно что идет запрос на счетчик и есть ответ от счетчика. Как авторизировать счетчик.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение к СЕ303 R33-746 JAZ по RS485

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 18, 2019 9:48 am

Добрый день.
Проверить настройки канала связи:
1) Параметр Четность в "Программный (7+1чет)"
2) Скорость обмена должны быть равна Начальной скорости обмена в счетчике.

Если связи все равно нет, то посмотреть на ЖКИ счетчика. Когда он что-то передает в интерфейс, у него мигает символ разряда батареи.
Если не мигает, то проверьте подключение счетчика согласно РЭ.