Как опросить счетчик CE 208 C2.849.2.OPR1.QD

Horror81
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт мар 21, 2019 6:50 am

Как опросить счетчик CE 208 C2.849.2.OPR1.QD

Сообщение Horror81 » Чт мар 21, 2019 7:05 am

Добрый день хочу установить соединение со счетчиком CE 208 C2.849.2.OPR1.QD непосредственно через оптопорт, но не пойму какое устройство выбирать в программе AdminTools версия 3.11 Сборка 24.07.2018. На выбор имеются два 208-х счетчика СЕ208 (IEC61107) и CE208 (SMP)?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Как опросить счетчик CE 208 C2.849.2.OPR1.QD

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт мар 21, 2019 5:48 pm

Добрый день.
Выбираете устройство CE208 (DLP) . Если нет такого устройства переустановите AdminTools при установки выберете CE208 (DLP)

Horror81
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт мар 21, 2019 6:50 am

Re: Как опросить счетчик CE 208 C2.849.2.OPR1.QD

Сообщение Horror81 » Пт мар 22, 2019 4:40 am

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Выбираете устройство CE208 (DLP) . Если нет такого устройства переустановите AdminTools при установки выберете CE208 (DLP)


Да дело в том что на операционной системе Windows Server 2012 R2 не устанавливается данный компонент (хотя я его при установке выбираю), на Windows 10 все ок. Может не хватает каких либо dll или программ? Так же заметил что не работает канал связи Радиомодем CE831C1-03(CE208), пишет не найдена dll.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Как опросить счетчик CE 208 C2.849.2.OPR1.QD

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 25, 2019 11:33 am

Добрый день.
Необходимо установить Распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2013. Версию для X86.