Сообщение gektor185 » Пн апр 15, 2019 6:57 am

Добрый день!
Получили новую УСПД СЕ 805 2018г. При авторизации с ноутбуком, выдаёт ошибку: Устройство/СЕ-805- Устройство не поддерживается. В чём может быть причина? Использовал Admin Tools 3.7 и 3.10 версии, com порт определяется,
Скорость-115200
Четность-нет
Биты-8
Стоковые биты-1
Управление RTS-выкл
Обработка ЭХО-выкл

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД СЕ 805 H-G2-A1-1

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн апр 15, 2019 1:50 pm

Добрый день.
Установите AdminTools 3.11 с сайта «Энергомера». Выберите для авторизации канал связи USB->COM (CE805/CE805M). После подключения УСПД к ПК дождитесь когда загорится (не мигая) на УСПД индикатор USB после этого проводите авторизацию.

gektor185
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 9:16 pm

Re: УСПД СЕ 805 H-G2-A1-1

Сообщение gektor185 » Вт апр 16, 2019 6:04 pm

Спасибо за помощь.
Еще один вопрос: при замене вводного учёта, новый счетчик CE 303 S31 -543 JAVZ не опрашиваeтся по 485 интерфейсу. Тип УСПД CE 805 Н-G2-A1-1. Номер счетчика в УСПД заменил, 485 интерфейс работает точно, проверил через преобразователь "Меркурий " и ПО Admin Tools. Счётчик авторизируется. А и В не перепутаны, а вот УСПД его почему-то не видит. 485 интерфейс на самой УСПД работает точно, т.к по мимо вводного установлены ещё счетчики, они все опрашиваются. Что можно сделать в данной ситуации?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД СЕ 805 H-G2-A1-1

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср апр 17, 2019 5:54 pm

Добрый день.
Удалите счетчик полностью из УСПД (Установите Статусы и Тип счетчика - «Отсутствует», удалите зав номер и идентификатор сети) запишите и примените изменения. После перезагрузки пропишите счетчик заново без заводского номера (он вытянется автоматически при удачной связи со счетчиком), пропишите соответствующий канал связи. Запишите и примените изменения.
Скорость должна быть 9600.
Следует помнить о том, что во время подключения к УСПД по USB, дополнительный RS-485 неактивен и, соответственно в сбор данных со счетчиков с этого интерфейса проводиться не будет.