опрос по RS-485

ВиталийУ
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2019 10:00 am

опрос по RS-485

Сообщение ВиталийУ » Вт авг 06, 2019 10:10 am

Добрый день, проконсультируйте пожалуйста.
Требуется сделать АСКУЭ на подстанции 35кВ. на ней установлены приборы учета ЦЭ6850М, СЕ303 S31, и меркурии всех около 30 шт. у всех есть интерфейс RS-485.
Опрос планируется делать через RS485 с помощью контроллеров ЭКОМ-3100 и ARIS MT-500.
1.Меня интересует протяженность линии по витой паре при котором сигнал RS-485 не угаснет( если протяженность не большая можно как-нибудь есть усилить)
2.Счетчики будут соединены в магистраль RS-485 я так понимаю для счетчиков ЦЭ6850М нужна своя отдельная магистраль, СЕ303 тоже своя отдельная и для меркуриев своя магистраль или можно все в одну линию подключить?
3. у ЦЭ-6850М RS-485 разъем выполнен в виде розетки RJ-16 ?

ВиталийУ
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2019 10:00 am

Re: опрос по RS-485

Сообщение ВиталийУ » Чт авг 08, 2019 10:21 am

Техподдержка ответьте пожалуйста!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7813
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: опрос по RS-485

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт авг 08, 2019 10:58 am

Добрый день.
1. Максимальная длина магистрали RS-485 составляет 1000 м, максимальное количество подключаемых к магистрали счетчиков определяется из руководства к счетчикам. Для увеличения количества ПУ либо длины магистрали необходимо использовать повторитель интерфейса RS-485 стороннего производства.
2. На одну магистраль можно подключать счетчики ЦЭ6850М и СЕ303, со сторонним оборудованием апробация не проводилась.
3. Необходим коннектор RJ-12.

SESK
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2020 12:20 pm

Re: опрос по RS-485

Сообщение SESK » Чт янв 09, 2020 12:47 pm

Добрый день.

Мы планируем обвязать два счетчика ЦЭ6850М через интерфейс RS-485 с модемом IRZ ATM 21.B в РУ-6кВ. Согласно рис. 4.4 Руководства по эксплуатации счетчика ЦЭ6850М, необходимо использовать резисторы смещения (внутри счетчика) и резисторы-терминаторы. У нас два счетчика, каждый подключается по своей интерфейсной линии на один модем, длина каждой линии 7-8 м.
1. Возможен ли сбор данных со счетчиков через RS-485 без использования данных резисторов в нашем случае?
2. При каких длинах интерфейсного кабеля и при каком количестве счетчиков обязательно использовать эти резисторы в схеме?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7813
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: опрос по RS-485

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт янв 14, 2020 2:20 pm

Добрый день.
Подключение резисторов растяжки вполне допустима. Установка терминальных резисторов оправданна при длине линии более 50 м.