настройка СЕ805М RP01 и СЕ832С5 для опроса СЕ208 R5.845.1.OP.Q.Pl04

ЭСК
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2020 8:17 am

настройка СЕ805М RP01 и СЕ832С5 для опроса СЕ208 R5.845.1.OP.Q.Pl04

Сообщение ЭСК » Ср сен 16, 2020 12:38 pm

Подскажите, пожалуйста, как настроить СЕ805М RP01 и СЕ832С5 для опроса СЕ208 R5.845.1.OP.Q.PL04
И нужен ли для этого PLC модем?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: настройка СЕ805М RP01 и СЕ832С5 для опроса СЕ208 R5.845.1.OP.Q.Pl04

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн сен 21, 2020 9:36 am

Добрый день.
СЕ832С5 модем для опроса СЕ208 R5.845.1.OP.Q.PL04 не нужен. Эти счетчики имеют протокол IEC. Канал связи выбираете «Модуль связи со счетчиками», Тип модема «Маршрутизатор Nero-3», скорость 2400.

ЭСК
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2020 8:17 am

Re: настройка СЕ805М RP01 и СЕ832С5 для опроса СЕ208 R5.845.1.OP.Q.Pl04

Сообщение ЭСК » Чт сен 24, 2020 4:17 pm

А в параметрах в полях "тип счетчика" что вводить "СЕ208 IEC"?
И в "адрес-идентификатор"?
Пробовал все цифры серийного номера, только 10, только 5 последних.

Статус остается "временно недоступен".

При этом индикаторы PLC на УСПД моргают.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: настройка СЕ805М RP01 и СЕ832С5 для опроса СЕ208 R5.845.1.OP.Q.Pl04

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт сен 24, 2020 5:16 pm

Тип счетчика СЕ208 IEC. Адрес-идентификатор в соответствии с формуляром.