СЕ 805 Н 11 А1 1
СЕ 805 Н 11 А1 1
При добавлении пу СЕ 208 PL 04 IEC в результате обмена сци пишет то что получен некорректный ответ. В чем причина может быть?
-
- Сообщения: 8353
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Здравствуйте! Уточните, найден ли счетчик в модеме PLC, включена ли в модеме функция возвращать коды ошибок, как вы завели счетчик, какой пароль прописали?
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Подскажите, а как у Вас получилось подключить счетчики СЕ 208 PL 04 IEC к УСПД СЕ 805 Н 11 А1 1, какой PLC-модем применили?
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Plc модем CE 832 c5
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Концерн «Энергомера» писал(а):Здравствуйте! Уточните, найден ли счетчик в модеме PLC, включена ли в модеме функция возвращать коды ошибок, как вы завели счетчик, какой пароль прописали?
Здравствуйте, завели пу через admin tools, пу найден, пароль 777777, а через какую программу можно включить функцию?
-
- Сообщения: 8353
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Здравствуйте! Функцию можно включить с помощью ПО RouterTools
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Iskhakov писал(а):Концерн «Энергомера» писал(а):Здравствуйте! Уточните, найден ли счетчик в модеме PLC, включена ли в модеме функция возвращать коды ошибок, как вы завели счетчик, какой пароль прописали?
Здравствуйте, завели пу через admin tools, пу найден, пароль 777777, а через какую программу можно включить функцию?
Есть програ для СЕ832С5 называется RouterTool, там можно настроить функцию возврата кода ошибок и выполнить другие настройки
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Nikolas85 писал(а):Iskhakov писал(а):Концерн «Энергомера» писал(а):Здравствуйте! Уточните, найден ли счетчик в модеме PLC, включена ли в модеме функция возвращать коды ошибок, как вы завели счетчик, какой пароль прописали?
Здравствуйте, завели пу через admin tools, пу найден, пароль 777777, а через какую программу можно включить функцию?
Есть програ для СЕ832С5 называется RouterTool, там можно настроить функцию возврата кода ошибок и выполнить другие настройки
И если настроить функцию что должно измениться?
Re: СЕ 805 Н 11 А1 1
Когда активируете данную функцию в СЕ832С5 то к УСПД СЕ805/СЕ805М будут приходить события состояния связи со счетчиками. Допустим "Модем: связь модулем потеряна", "Модем: Связь с модулем установлена, но запрос не прошел" и т.д. А дальше будете понимать что там не так.
Данные события читаются AdminTools CE805->Состояние->Результаты обмена СЦИ
Данные события читаются AdminTools CE805->Состояние->Результаты обмена СЦИ