Совместимость счетчиков CE308 C36.746.OPR1 и CE208 C4.846.2.OPR1 SPDS с УСПД СЕ805М-RP01 EXT

ddima
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2011 12:06 pm
Откуда: Нижний Тагил

Совместимость счетчиков CE308 C36.746.OPR1 и CE208 C4.846.2.OPR1 SPDS с УСПД СЕ805М-RP01 EXT

Сообщение ddima » Ср июн 09, 2021 9:17 am

Здравствуйте. Выполняем проекты для ОАО «МРСК Урала». Со службой Метрологии и Измерений возникла проблема. Они утверждают, что счетчики CE308 C36.746.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS и CE208 C4.846.2.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS не будут опрашиваться УСПД СЕ805М-RP01 EXT1 по радиоканалу 433 МГц. Точнее будут, но не совместим протокол обмена. Вроде бы ранее была ситуация, что при установке УСПД СЕ805М-RP01 в ТП, он не смог опрашивать ранее установленные счетчики с радиоинтерфейсом, причем имеется даже официальный ответ "Энергомеры" об их несовместимости. В связи с этим прошу подтвердить возможность корректной работы вышеуказанных счетчиков с УСПД СЕ805М-RP01 EXT1 по радиоканалу 433 МГц. Также прошу, по возможности, сказать какие счетчики с радиоинтерфейсом не совместимы с с УСПД СЕ805М-RP01. Спасибо.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Совместимость счетчиков CE308 C36.746.OPR1 и CE208 C4.846.2.OPR1 SPDS с УСПД СЕ805М-RP01 EXT

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 09, 2021 12:57 pm

Добрый день.
Для опроса счетчиков CE308 C36.746.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS и CE208 C4.846.2.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS предназначено УСПД СЕ805М-PL03. Связь в АСКУЭ по PLC.
С УСПД СЕ805М-RP01 могут общаться по радиоканалу только счетчики модификации CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ RP01.

ddima
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2011 12:06 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Совместимость счетчиков CE308 C36.746.OPR1 и CE208 C4.846.2.OPR1 SPDS с УСПД СЕ805М-RP01 EXT

Сообщение ddima » Ср июн 09, 2021 2:20 pm

То есть у Энергомеры нет счетчиков для наружной установки (на опоры) для опроса по радиоканалу 433 МГц?
А фраза "Радиоинтерфейс со встроенной антенной" в описании счетчика не имеет никакого отношения к радиоканалу 433 МГц?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Совместимость счетчиков CE308 C36.746.OPR1 и CE208 C4.846.2.OPR1 SPDS с УСПД СЕ805М-RP01 EXT

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 09, 2021 5:57 pm

Добрый день.
Для опроса по радио 433 МГц для внешней установки предназначены счетчики с протоколом DLP:
CE208 С2.849.2.OPR1.QD DLP
CE308 C36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP
УСПД CЕ805М-RF01

ddima
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2011 12:06 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Совместимость счетчиков CE308 C36.746.OPR1 и CE208 C4.846.2.OPR1 SPDS с УСПД СЕ805М-RP01 EXT

Сообщение ddima » Чт июн 10, 2021 2:03 pm

Поскольку оборудование все куплено, возможно ли связать как-то счетчики CE308 C36.746.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS и CE208 C4.846.2.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS с УСПД СЕ805М-RP01. Может можно что-то докупить? Модем какой-нибудь? Или только УСПД СЕ805М-PL03?