Работа с ЦЭ6822

ALEX_KIP
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 6:12 am

Работа с ЦЭ6822

Сообщение ALEX_KIP » Пт мар 16, 2012 7:25 am

В подъезде установлено 108 счётчиков ЦЭ 6822 на 18 этажах общей протяжённостью 54 метра. Эти счётчики подключены через витую пару, по две жилы на контакт, к ADAM-4510S, далее к УСПД. Длинна данной трассы около 100 метров. Проблема заключается в том что, когда в системе 102-103 счётчика она работает. стоит подключить остальные, как всё счётчики становятся не доступными.

igorplaksin
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Вт янв 21, 2003 7:10 pm
Откуда: Владикавказ

Сообщение igorplaksin » Пт мар 16, 2012 6:43 pm

Я с такой ситуацией столкнулся на 80-квартирном доме. Через AdminTools все счетчики видны, УСПД часть не опрашивает. Повезло, что получил УСПД-164-01М, с двумя портами RS-485, разбил шину на 2 участка, соответственно завел один на RS1, второй на RS2 - 1,5 года работает, проблем не возникало

ALEX_KIP
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 6:12 am

Сообщение ALEX_KIP » Сб мар 17, 2012 5:16 am

igorplaksin писал(а):Я с такой ситуацией столкнулся на 80-квартирном доме. Через AdminTools все счетчики видны, УСПД часть не опрашивает. Повезло, что получил УСПД-164-01М, с двумя портами RS-485, разбил шину на 2 участка, соответственно завел один на RS1, второй на RS2 - 1,5 года работает, проблем не возникало


Я собирал дом на 90 квартир в одном подъезде, на обычном успд и, но по двум трассам и всё работает!!!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8039
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 19, 2012 1:38 pm

Добрый день.
Причин данной ситуации может быть две:
1. Один из пяти счетчиков, подключаемых к 103-м, неисправен и сажает всю линию.
2. Возникновение помех в линии RS485 из-за несогласованности линии.
В этом случае, нужно максимально уменьшить количество и длину ответвлений от общей шины. Также можно установить терминальные резисторы по 120 Ом в начале и в конце линии.
Оптимальным в данной ситуации будет разделение общей шины на две части. При этом необходимо будет установить второй преобразователь.

igorplaksin
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Вт янв 21, 2003 7:10 pm
Откуда: Владикавказ

Сообщение igorplaksin » Пн мар 19, 2012 1:49 pm

Отвте который и следовало ожидать.
Но главного нет - почему при прямом опросе через RS232-RS485 устройства все СЕ102 опрашиваются, а само УСПД часть счетчиков не видит?

ALEX_KIP
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 6:12 am

Сообщение ALEX_KIP » Пн мар 19, 2012 2:20 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Причин данной ситуации может быть две:
1. Один из пяти счетчиков, подключаемых к 103-м, неисправен и сажает всю линию.
2. Возникновение помех в линии RS485 из-за несогласованности линии.
В этом случае, нужно максимально уменьшить количество и длину ответвлений от общей шины. Также можно установить терминальные резисторы по 120 Ом в начале и в конце линии.
Оптимальным в данной ситуации будет разделение общей шины на две части. При этом необходимо будет установить второй преобразователь.

Да был не исправный счётчик, но не из тех позднее подключенных, а один из первых на трассе. При чём до момента включения оставшихся счётчиков он работал.

ALEX_KIP
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 6:12 am

Сообщение ALEX_KIP » Пн мар 19, 2012 2:27 pm

igorplaksin писал(а):Отвте который и следовало ожидать.
Но главного нет - почему при прямом опросе через RS232-RS485 устройства все СЕ102 опрашиваются, а само УСПД часть счетчиков не видит?

Проверьте правильность настроек в самом УСПД возможно вы не указали эти счётчики или выставили не ту скорость. Так как количество счётчиков не имеет значение. буквально вчера запустил секцию в доме на три подъезда 220 счётчиков ЦЭ 6822, подключенные к УСПД164-01 И через ADAM каждый подъезд, всё работает.... На днях вторую буду запускать на 144 счётчика.

ALEX_KIP
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 6:12 am

Сообщение ALEX_KIP » Пн мар 19, 2012 2:31 pm

igorplaksin писал(а):Отвте который и следовало ожидать.
Но главного нет - почему при прямом опросе через RS232-RS485 устройства все СЕ102 опрашиваются, а само УСПД часть счетчиков не видит?

Тем более в вашем вопросе уже заложен ответ. при прямом подключении сетевые настройки не меняются, кроме самого идентификатора. А в УСПД на каждый счётчик своя настройка.

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Сообщение varlok » Пт мар 23, 2012 1:35 pm

Подумал тут а почему бы для экономии не комутировать RS485 тумблером (или реле) у кого то был опыт использования такой схемы разделения шин RS485?