Страница 1 из 1

СЕ 208 и прямой доступ

Добавлено: Вт июн 30, 2015 4:26 pm
Михаил_С
Добрый день!
Требуется прямой доступ к СЕ 208 через УСПД СЕ 805.
Выставлены следующие настройки:
1. Конфигурация-общие параметры-параметры интерфейсов
RS 485, прямое подключение, сбор данных с СЦИ, 115200 (пробовал 9600), 8, чет, 1
2. Открыт прямой доступ к интерфейсу RS 485
3. Выбираю CE 208, указываю идентификатор (000000+6 последних цифр), пароль (000000), протокол (для СЕ 208), канал связи (который используется для подключения УСПД 805).
Ответа нет, просьба указать где ошибка.

Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:57 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Краткая инструкция по открытию прямого доступа во вложении.

Добавлено: Чт июл 02, 2015 4:40 pm
Михаил_С
Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Краткая инструкция по открытию прямого доступа во вложении.


Здравствуйте!
Спасибо за инструкцию!
Несколько вопросов:
1. Открытие прямого доступа.
Межбайтовый интервал, мс 300 - "Ошибка - недопустимый размер запроса". Работает только 0 мс.
2. В установленной версии АТ 3.7 нет "Другой КС".
Также в AT 3.7 отсутствует протокол для СЕ 208, вернее он есть, только "Ошибка загрузки языка интерфейса. Требуется переустановка программы", поэтому пользуюсь АТ 3.6.
3. СЕ 805 подключается к серверу CENC по TCP/IP.
После открытия прямого доступа указываю для СЕ 208 ip-адрес и порт, который используется для подключения к СЕ 805. Ответа нет.
4. Вопрос немного не по теме - с измерительного блока СЕ 208, ежедневно передаются показания с приростом. Блок индикации отображает постоянно одни и те же показания, которые были на момент установки счетчика. Это исправляется или необходимо сдавать счетчик в ремонт?

Добавлено: Пт июл 03, 2015 4:31 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.

1. Вероятно у Вас версия прошивки УСПД не поддерживающая данной функции. Используйте «0». Так же, возможно, что в Вашей версии прошивки межбайтовый интервал устанавливается в границах 0-200.
2. Библиотеки для СЕ208 в версии 3.6 и 3.7 абсолютно одинаковы. Если у Вас не работает часть функций попробуйте переустановить ПО AdminTools (скачайте инсталлятор с сайта) и установите доп. ПО Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013.
3. Проверьте настройки УСПД во вкладке общие параметры. На RS485 используемом для подключения радиомодема должна быть установлена скорость радиомодема. Попробуйте для начала добиться работы с радиомодемом во вкладке «Сеть» канала связи.
4. Если при пересбросе питания связь измерительного блока с индикаторным устройством восстанавливается, то такой счетчик необходимо отправить в ремонт или произвести замену индикаторного модуля на работающий по радиоканалу. Если связь не восстанавливается, то проверить работоспособность индикатора вблизи измерительного блока. Если индикация не восстановится, то прибор подлежит ремонту.

Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:07 am
Михаил_С
Добрый день!
Подскажите, что означает "состояние-модем:модуль не зарегистрирован" в "результате обмена с СЦИ" для вновь введенного в УСПД 805 счетчика и для счетчика, ранее стабильно передававшего данные. Речь идет о СЕ 208.

Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:06 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Сообщение "состояние-модем: модуль не зарегистрирован" отображается в случае, когда радио модем на ТП не находит радио модуль счетчика:
- нет питания на счетчик;
- неверно внесен в УСПД мас- адрес счетчика;
- не проходит радиосигнал (удаленность от ТП, отсутствует антенна на ТП);
- счетчик не исправен.

Re: СЕ 208 и прямой доступ

Добавлено: Пн сен 04, 2017 5:13 am
natasha8849
Добрый день!Скиньте, пож-та еще раз инструкцию по прямому доступу. Ссылка выше не работает.

Re: СЕ 208 и прямой доступ

Добавлено: Вт сен 05, 2017 9:39 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день! Инструкция во-вложении.

Re: СЕ 208 и прямой доступ

Добавлено: Чт сен 07, 2017 5:34 am
natasha8849
Спасибо!!!