УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

stampoon
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 12:06 pm

УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение stampoon » Вс мар 27, 2016 12:24 pm

Добрый день. Пытаюсь настроить УСПД CE805 на опрос счетчиков CE102. Пока на тестовом стенде с одним счечиком.
Модем CE832C5, режим работы маршрутизатор, подключен к УСПД к первому RS485.
Пароль на счетчике стандартый - 9 нулей, напрямую через admin tools и модем в режиме хоста, подключенный к компу все подключается и работает.

УСПД сконфигурирована так (скриншоты):
Изображение

Изображение

Счетчик добавляю так (скриншот):
Изображение

Пароли пробовал "0" и "000000000", в обоих случаях в "состояние/результат обмена с сци" вижу "пароль отсутствует или он некорректен". Подскажите что я упустил?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7713
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 28, 2016 12:09 pm

Добрый день.
Необходимо удостовериться в правильности выбора типа счетчика. Корпус R или S? Если S, то соответствует ли буквенное обозначение комплектации интерфейсов связи. Пароль должен быть «0». Идентификатор модема должно быть пустое поле, не «39766». В «Каналах связи для обмена с СЦИ» «Группа учета» должна быть «Отсутствует», «Адрес модема» - «0». Заводской № нет необходимости вносить, т.к. при успешной связи со счетчиком по адресу-идентификатору УСПД самостоятельно вытягивает Заводской № счетчика. «Plug and Play” должен быть отключен («-»). В «Специальных параметрах» групповое чтение должно быть отключено. Так же в «Общих параметрах» можно поменять «Максимальное отклонение времени СЦИ» с 255 на 60. Если это не поможет, тогда необходимо будет продолжить разговор в телефонном режиме желательно с организацией удаленного доступа к УСПД.

stampoon
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 12:06 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение stampoon » Пн мар 28, 2016 2:06 pm

Попытка №2.
Уточнение моделей:
УСПД CE805 L-G1-A1-1
Счетчик CE102 R8 145 OKPQZ

Последовательность действий:
1)Подключаюсь к модему через PLCtools, записываю режим работы "маршрутизатор".

2)Подключаю модем к УСПД (GND,A,B -> 49,50,51)

3)Подключаюсь к УСПД через Admin Tools по USB (питание выключено)

4)Команды->Удаление данных->Все данные устройства->Выполнить

5)Команды->Действия с конфигурацией->Загрузить заводскую конфигурацию->Выполнить

6)Команды->Действия с конфигурацией->Применить изменения->Выполнить

7)Конфигурация\Общие параметры\Параметры интерфейсов записываю следующее (скриншот):
Изображение

8 )Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Каналы связи для обмена с СЦИ записываю следующее (скриншот):
Изображение


9)Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Plug and Play\Специальные параметры записываю следующее (скриншот):
Изображение

10)Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Специальные параметры записываю следующее (скриншот):
Изображение

11)Команды->Действия с конфигурацией->Применить изменения->Выполнить

12)Команды->Добавление счетчика без поля "идентификатор модема" выходит ошибка (скриншот):
Изображение

13)Команды->Добавление счетчика указываю 0 в поле "идентификатор модема" - все ок (скриншот):
Изображение

14)Команды->Действия с конфигурацией->Применить изменения->Выполнить

15)Дожидаюсь применения, отключаю USB

16)Включаю основное питание, жду загрузки

17)Подключаюсь через USB, в Состояние->Результат обмена с СЦИ все так же "пароль отсутсвует или он некорректен" (скриншот):
Изображение

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7713
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 28, 2016 4:04 pm

Добрый день.
GND PLC-модема подключать не нужно, т.е. используем 50, 51 контакты УСПД. Добавлять счетчики лучше через Конфигурация\ Измерения\ Счетчики с цифровым интерфейсом\ Параметры – позволяет вносить сразу группу счетчиков и не вносить зав.№ счетчика и идентификатор модема. После перевода модема в режим маршрутизатора и подачи на него питания необходимо подождать примерно 1 час. Затем необходимо РоутерТулсом проверить определился ли в модеме нужный счетчик. В случае, если модем нашел счетчик, а опроса все равно нет, то попробуйте открыть прямой доступ в УСПД к модему (не переводя в режим хоста) и попробуйте авторизоваться с помощью AdminTools со счетчиком используя канал связи УСПД. Возможно до этого не дойдет, вероятно модем еще не успел найти данный счетчик. Более подробно лучше по удаленке.

stampoon
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 12:06 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение stampoon » Пн мар 28, 2016 4:07 pm

Спасибо, попробую. Если не получится - завтра тогда более подробно по удаленке. Куда звонить если что?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7713
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн мар 28, 2016 4:29 pm

Добрый день.
+7-988-763-39-17 Колесников Андрей Вадимович

ASKUE-Crimea
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 3:37 pm
Откуда: Симферополь

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение ASKUE-Crimea » Чт окт 27, 2016 11:08 am

Добрый день, столкнулся с подобной проблемой.
успд СЕ-805 L-G1-A1-1
модем СЕ-832С5
счетчик СЕ-102 OKPQVZ
собрано все на стенде.
routertool в модеме счетчик видит.
успд пишет "Пароль отсутствует или он не корректен"

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7713
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт окт 28, 2016 1:53 pm

Ответ содержится в Вашем вопросе. Введите пароль для СЦИ, при отсутствии пароля сбор осуществляться не будет.

ASKUE-Crimea
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 3:37 pm
Откуда: Симферополь

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение ASKUE-Crimea » Пт окт 28, 2016 3:46 pm

ранее в теме писалось что сци стоит добовлять через измерения/сци/параматры
там графа пароль отсутствует.
так-же было написано что "Пароль должен быть «0»"

попробовал паорль 0 и 000000000, результат тот-же.

Арсен09
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2016 4:00 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Арсен09 » Ср май 31, 2017 9:27 am

Здравствуйте!
УСПД СЕ805 H-G2-A1-1 опрашивает через модем PLC СЕ832С5 счетчики СЕ102(v.6) и СЕ303 JPVZ. Только из 68 заданных счетчиков опрашиваются 42. Счетчиков СЕ303 всего только 3. Так как ваши представители на другом объекте у нас PLC модемы поставили на каждую фазу я тоже установил еще два (в режиме МОДЕМ) и без изменений.
Какие еще проблемы могут быть?

Вернуться в «АИИС КУЭ (АСКУЭ)»