УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср май 31, 2017 3:50 pm

Добрый день! Проблемы могут быть разные (помехи в сети, большое удаление счетчиков), для начала проверьте какие статусы у не отвечающих счетчиков в модеме, попробуйте перезапустить модем.

Арсен09
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2016 4:00 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Арсен09 » Чт июн 01, 2017 9:35 am

Добрый день! Я вам на электронку ,concern@energomera.ru, отправил скриншоты конфигураций УСПД СЕ805 и PLC модема СЕ832С5. Если что-то надо изменить напишите,пожалуйста.

Арсен09
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2016 4:00 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Арсен09 » Пт июн 09, 2017 9:28 am

Добрый день! Скажите,пожалуйста, "Стартовое смещение в маршрутах" в модеме,работающем в режиме "Маршрутизатор", и в модемах,работающие в режиме "Модем",должны быть одинаковыми?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июн 09, 2017 2:20 pm

Добрый день! Параметр "Стартовое смещение в маршрутах" используется для того чтобы при перезапуске модем не использовал старые маршруты, при каждом перезапуске модема (очистке таблиц устройств/маршрутов) смещение нужно увеличивать на 5.

Арсен09
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2016 4:00 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Арсен09 » Пт июл 14, 2017 4:16 pm

Здравствуйте! Установка дополнительных PLC модемов (в режиме МОДЕМ на каждую фазу)результатов не дало. Со многими счетчиками,которые не находит модем,подключенный к УСПД СЕ805,связываюсь напрямую через PLC модем(в режиме ХОСТ) с подстанции. Думаю проблема в прошивке PLC модема,подключенного к УСПД. Где могу взять файл для прошивки PLC модема СЕ832С5,для опроса счетчиков СЕ303 JPVZ(v.7,v.+10),СЕ102 OKPSVZ(v.6)? Какие еще могут быть решения моей проблемы?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн июл 17, 2017 12:52 pm

Добрый день.
Для начала нужно понять есть ли какая ни будь разница между этими счетчиками, для этого с помощью PLC tools нужно определить версии модулей счетчиков которые не отвечают и которые отвечают, хотя бы по 2-3 каждых. А так же версию модуля самого PLC модема.
Гарантированная прошивка PLC модемов возможна только в заводских условиях.

Арсен09
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2016 4:00 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Арсен09 » Вт авг 01, 2017 10:30 am

Скажите пожалуйста. Есть возможность менять версии модулей PLC модемов,встроенные в счетчиках СЕ102. Если да то как?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср авг 02, 2017 4:02 pm

Добрый день!
Версии PLC модулей в счетчиках СЕ102 заменить без вскрытия счетчиков невозможно.
Перепрограммировать PLC модули возможно только в заводских условиях.

KuznetsovN
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 17, 2017 3:49 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение KuznetsovN » Чт авг 17, 2017 3:56 pm

Добрый день!

Я сейчас сравниваю СЕ805М, УСПД МЗТА-КСПД-К1, Меркурий-250
Сколько у СЕ мегабайт энергонезависимой памяти?
Можно ли формировать отчёт 80020. хml?
Какой гарантийный срок на прибор?
Сколько счётчиков можно подключить и опросить при покупке ус-ва СЕ805М?
Есть ли WEB визуализация, или все параметры контролировать через рабочие места?
Сколько будут стоить подключения дополнительных приборов учёта и размещение новых рабочих мест?

Спасибо за Ваш ответ

Арсен09
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2016 4:00 pm

Re: УСПД CE805 и CE102 опрос по PLC

Сообщение Арсен09 » Чт апр 12, 2018 1:48 pm

Доброго дня! В ТП стоит PLC модем СЕ832С5 с прошивкой Версия:63.19.0.5 Rev 2343. Он опрашивает счетчики СЕ102 с внутренними PLC модулями версии:Version 053.075.002.001 Rev1816,а не видит и не опрашивает счетчики СЕ102 и СЕ303 с внутренними PLC модулями:Version 053.043.000.001 Rev 909 и Version 053.043.000.001 Rev 883. Я так понимаю что надо перепрошить модем СЕ832С5,подключенный к СЕ805? Как решить эту проблему?

Вернуться в «АИИС КУЭ (АСКУЭ)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя