Страница 1 из 1

УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Пт окт 05, 2018 8:11 am
Golar
Сбор идет только по первому счетчику.

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Пт окт 05, 2018 3:57 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Опишите пожалуйста немного подробнее вашу проблему.

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Пн окт 08, 2018 1:38 am
Golar
УСПД СЕ805 версия встроенного ПО 4.6. Занесено 7 счетчиков в конфигурацию. Сбор производится только по первому в списке занесённому счетчику. Есть ли возможность выгрузить конфигурацию из УСПД для того, что бы отправить вам?

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Пн окт 08, 2018 4:42 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Так УСПД 805 или 805М? чем первый счетчик отличается от остальных? О каких счетчиках вообще идет речь (типы, версии)? По какому каналу опрашиваются счетчики?

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Вт окт 09, 2018 3:59 am
Golar
УСПД СЕ805М, версия ПО 4.6 июль 11 2017.
Серийным номером.
ЦЭ6850М v2.4 версия ПО 2.5.1, сен. 12 2016.
RS485-1.
И еще один момент: серийные номера УСПД считало, но показаний нет.

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Вт окт 09, 2018 3:55 pm
Концерн «Энергомера»
Какие ответы по неотвечающим счетчикам на вкладке «\Состояние\Результаты обмена с СЦИ»?

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Ср окт 10, 2018 1:36 am
Golar
СЦИ 1 Выполняется
СЦИ 2-7 Обмен не производился

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Ср окт 10, 2018 10:37 am
Концерн «Энергомера»
Пришлите пожалуйста скриншоты следующих вкладок:
\Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Каналы связи для обмена с СЦИ
\Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Параметры

Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.

Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:46 am
Golar
Отправил на эту почту concern@energomera.ru.

После многих попыток была замечена ОДНА особенность:
После сброса на заводские настройки и добавления СЦИ, без изменения часового пояса, пошел сбор по всем СЦИ и в полном объеме. :?: :?: :?: