Для удаленного опроса показаний у потребителей используется cEnergo версия 4.4
Есть примерно 1000 приборов учета примерно на десятке ТП (от 50 до 130 ПУ на ТП)
на ТП установлены УСПД 164-01М с подключеными к ним PLC модему CE832C5 (есть пара С4).
Связь с УСПД через модем iRZ ATM2 (штатное ПО умеет "трнслировать" RS 232 на сервер)
И вот недавно на 2х ТП практически в одно время постепенно перестали опрашиваться по PLC все приборы учета, подключенные к ним. Такое случалось и раньше, и обычно решалось перезагрузкой УСПД через АдминТулз или выключением питания мастером. Сейчас же не помогает ничего. При этом СЕ832С5 из АдминТулз видятся, к ним можно сделать прямой доступ, через РоутерТул к модемам подключаюсь, вижу на них маршруты доприборов учета, после сброса маршруты восстанавливаются, но счетчики упорно не опрашиваются(. Действий с конфигурацией cEnergo и УСПД никаких не производилось.
Не могу понять, что надо сделать, что б cEnergo скачала показания с не отвечающих ПУ. PS к той же УСПД подключены по головному учету через RS-485 -они опрашиваются
Из Админ Тулз скриншот: