Настройка УСПД на считывание Параметров сети и ГН

Nikolas85
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн окт 24, 2016 11:50 am
Откуда: Симферополь

Настройка УСПД на считывание Параметров сети и ГН

Сообщение Nikolas85 » Ср ноя 14, 2018 2:55 pm

Добрый день!
У нас есть УСПД СЕ805 H-11-A1-1 и УСПД CE805 L-G1-A1-1. В них, заводом, настроены параметры задач по опросу счетчиков.
Счетчики СЕ303 S31 и СЕ102 S7 и все работают и опрашиваются. Подскажите пожалуйста, или может есть ссылка на инструкцию как правильно настроить опрос в УСПД:
1. Параметры сети: токи, напряжения, частота и т.д., допустим, с интервалом времени - каждый час;
2. Профилей нагрузки мощности 30 минутных или часовых.
Заранее спасибо!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7713
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Настройка УСПД на считывание Параметров сети и ГН

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт ноя 15, 2018 10:45 am

Добрый день.
Необходимо в Параметрах задач выставить статус «Сбор данных измерений» в «Коммерческом профиле нагрузки» и «Параметрах сети». Также в «Каналах учета» необходимо прописать параметры сети, которые вы хотите собирать (ток, напряжение и т.д.).
Для более подробной информации можете сообщить свой контактный телефон либо позвонить нам.