Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

tehnoenergo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2018 8:10 am

Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

Сообщение tehnoenergo » Чт дек 06, 2018 8:16 am

Здравствуйте. У меня проблема с радиомодемом СЕ831С1.03. По ранее прочтенным темам модем я подключил к компьютеру и делаю его настройку, но после всех настроек и считывания у меня нет данных по обнаруженным МАС-адресам. Два счетчика лежат рядом СЕ208 S7 SMP 2018г. выпуска. Подскажите в чем может быть проблема? Частота радиоканала в модеме 434 000 КГц, идентификатор сети 12345.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 11, 2018 10:40 am

Добрый день,
Радиоканал счетчиков СЕ208 S7 SMP не поддерживается радиомодемом СЕ831С1.03, Радиомодем СЕ208 S7 SMP поддерживается устройствами СЕ805М RP01

tehnoenergo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2018 8:10 am

Re: Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

Сообщение tehnoenergo » Ср дек 12, 2018 9:33 am

А этом радиомодем поддерживает прибор СЕ208 С2?

tehnoenergo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2018 8:10 am

Re: Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

Сообщение tehnoenergo » Ср дек 12, 2018 9:35 am

Или какие типы приборов он поддерживает?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср дек 12, 2018 5:43 pm

Радиомодемом СЕ831С1.03 поддерживает работу со счетчиком СЕ208С2

tehnoenergo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2018 8:10 am

Re: Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

Сообщение tehnoenergo » Пт дек 14, 2018 9:12 am

Какие еще типы приборов 1-фазных и 3-фазных поддерживает данный радиомодем?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Проблема с радиомодемом СЕ831 С1.03

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 18, 2018 9:55 am

Добрый день,
Однофазные СЕ201, Се208,
Трехфазные СЕ303, СЕ308 в конце обозначении этих счетчиков должно присутствовать СЕ831

Вернуться в «АИИС КУЭ (АСКУЭ)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя