CE 208 C 2 849 2 0PR1QD

gektor185
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 9:16 pm

CE 208 C 2 849 2 0PR1QD

Сообщение gektor185 » Вт янв 22, 2019 8:21 pm

Здравствуйте!
Два вопроса:
1) почему счётчик не учитывает эл.энергию потребленную потребителем? (ИК подключен верно, сбоев в тарифном расписании , дате и времени нет )
2) стали пропадать с опроса 3 счетчика, радиомодем почистишь появляются на некоторое время,потом исчезают . УСПД с радиомодемом в принципе не далеко находятся метров 300 примерно. Подключался к каждому из этих счётчиков и ничего подозрительного не нашёл. На всякий случай перезаписал дату и время , не помогло. Что интересно, всё 3 счетчика находятся на одной опоре и исчезают с опроса одновременно. Что-то с счетчиками или какой-то сбой в УСПД?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7678
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE 208 C 2 849 2 0PR1QD

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср янв 23, 2019 3:30 pm

Добрый день.

1. Вероятно к счетчику подключен другой потребитель либо потребление ведется минуя счетчик. Проверьте наличие тока на отходящей к абоненту линии и сравните с током учтенным в счетчике (в Параметрах сети).
2. Если в радиусе видимости радиомодема более 700 счетчиков, то необходимо программировать УСПД на периодическую очистку маршрутов. Если менее, то необходимо установить более высоконаправленную радиоантенну и/или, вероятно, необходимо на линии установить ретранслятор. Счетчики и УСПД исправны. Проблема в радиосвязи.

Вернуться в «АИИС КУЭ (АСКУЭ)»

Кто сейчас на конференции