Выключение нагрузки через УСПД 805

Кумертау
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2019 10:15 am

Выключение нагрузки через УСПД 805

Сообщение Кумертау » Ср фев 06, 2019 9:15 am

Здравствуйте. Прошу прокомментировать возможность отключения реле нагрузки счетчиков СЕ303, СЕ102 и СЕ208 через УСПД по сети PLC. Структура такая: GSM модем база - GSM модем на УСПД - УСПД СЕ805 - PLC модем СЕ832С5 - счетчик. Программа AdminTools 3.11. Если такая возможность существует, прошу описать последовательность действий. Цель - дистанционное отключение потребителя электроэнергии. :?:

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Выключение нагрузки через УСПД 805

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 06, 2019 11:54 am

Здравствуйте!

О наличии реле отключения нагрузки говорит буква «Q» в обозначении модификации счетчика( в СЕ303 «Q2»).

Для управления реле с помощью ПО AdminTools, необходимо:
1. Авторизоваться с УСПД( по каналу связи TCP/IP либо HAYES-модем, в зависимости от того какой используется).
2. В дереве устройства выбрать «Команды»/Управление реле.
3. В меню управления реле в строке «действие» выбрать действие(отключить либо включить реле), в строке «приоритет задачи» указать приоритет(от 1 до 7, где 7-самый высокий), в строке «счетчики» указать счетчик или группу счетчиков(через запятую либо диапазон в виде «1-14») в соответствии с их порядковыми номерами(так как они заведены в УСПД: ветка «Конфигурация»/ «Измерения»/ «Счетчики с цифровым интерфейсом»/ «Параметры»)