Сообщение palem » Пт фев 15, 2019 8:10 am

Добрый день в ТП установлен УСПД CE805M, с приборами учета СЕ208 и СЕ308.
Через радиомодем необходимо связаться с приборами учета CE208 или CE308.
Через ПО ModemTools список счетчиков набирается.
Через AdminTool при попытке авторизации на ПУ CE208(DLP) или CE308 выдается сообщение сеть занята (Err 2), или Ok 12 и ничего не происходит.

Подскажите пожалуйста как считать показания по радиомодему с указанных моделей счтечиков?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Опрос счетчика через радиомодем CE831C1.03

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн фев 18, 2019 9:17 am

Здравствуйте!
Канал связи – Радиомодем СЕ831С1-03(СЕ208).
Настройки – скорость 9600 или 115200( скорость устройства к которому подключаетесь); четнось – чет, бит данных – 8, стоповый бит – 1.
Если соединение осуществляется по каналу TCP/IP или HAYES, то ставится галочка «другой КС» и во вкладке «соединение» настраивается соответствующий канал.
В настройках протокола параметр «время ответа» рекомендуется увеличить до 20000-30000 мс.