CE832C5 в прозрачном режиме

Максим Бобров
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт мар 21, 2019 12:12 pm

CE832C5 в прозрачном режиме

Сообщение Максим Бобров » Чт апр 11, 2019 1:02 pm

Здравствуйте!

Эксплуатируем парк счётчиков CE303 R33 746 JAZ смонтированных в ВРУ объектов, опрашивая их через RS485.
Возникла необходимость подключения к той же системе опроса, счётчиков в РУ 0,4 кВ подстанций, питающих эти объекты.
Протягивать дополнительную линию связи не вариант, рассматриваем подключение счётчиков через PLC.
Вопрос такой - можно ли используя связку CE303 S31 746 JPVZ PLC111 плюс CE832C5 в прозрачном режиме, опрашивать их
как будто это локальный счётчик CE303 R33 746 JAZ с RS485?

Спасибо.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE832C5 в прозрачном режиме

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт апр 12, 2019 12:39 pm

Здравствуйте!

В том варианте, который Вы описали можно будет только авторизовываться с счетчиком в индивидуальном порядке(только модем в режиме «хост», а не «прозрачный»).
А если опрос у Вас осуществляет УСПД, то модем должен быть в режиме маршрутизатора.

Максим Бобров
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт мар 21, 2019 12:12 pm

Re: CE832C5 в прозрачном режиме

Сообщение Максим Бобров » Вт апр 16, 2019 2:20 am

Спасибо за ответ.

Есть такая штука: PLC-модем КИ-PLC/485-CAN
из его описания сказано ,что это прозрачный мост для связи устройств по RS485 через силовую сеть (PLC-мост).
Функциональность вполне нас устраивает, но есть два больших минуса: их нужно два на каждый счётчик, ограничен температурный диапазон до -20С.

Спрашивая Вас про PLC-модем СЕ832, я предполагал что стык PLC-модема счётчика и собственно схемы счётчика является тем же самым RS-485 (раз не могут в одной модификации счётчика ужиться RS-485 и PLC), и что "родной" модем CE832 в "прозрачном" режиме и встроенный в счётчик PLС-модем
(видимо подобный СЕ832), будут мостом между УПД и собственно счётчиком. Жаль что ошибался, на кону стояли больше сотни комплектов счётчик + модем.
Видимо будем искать другое решение.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE832C5 в прозрачном режиме

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт апр 16, 2019 4:29 pm

Добрый день.
АСКУЭ «Энергомера» по технология PLC реализуется только с использованием УСПД + СЕ832С5 и счетчиков со встроенным PLC-модемом (с прописанными с завода сетевыми адресами). На стороне УСПД устанавливается 1 PLC-модем на группу счетчиков. УСПД устанавливается на ТП либо в ВРУ и счетчики должны принадлежать только этой ТП (ВРУ). Также ко второму интерфейсу RS-485 в УСПД можно подключить счетчики с RS-485.

Максим Бобров
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт мар 21, 2019 12:12 pm

Re: CE832C5 в прозрачном режиме

Сообщение Максим Бобров » Чт апр 18, 2019 1:38 pm

Спасибо.

Можно получить в личку эл.почту специалиста, подробнее описать нашу конфигурацию сети и задачу?
Будет много информации,графика, не хотелось бы забивать форум.
Может быть получится выработать решение.

С уважением.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE832C5 в прозрачном режиме

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт апр 18, 2019 4:45 pm

Добрый день! Запрос можете отправить на e-mail: concern@energomera.ru