CE602 неправильно замеряет реактивную и cos (f) 1ф1п

Сообщение varlok » Пн сен 19, 2011 11:19 am

напишу вопрос здесь раз в теме про СЕ101 нет ответа...

проверяем 1 фазный счетчик СЕ101:

мощность по СЕ602 - 1200К №820283
P1=130,45 Вт схема 1ф2п
Q1=321,2 Вар
S1=346,3 ВА
cos(f)=0,37 L

погрешность -4,5%

мощность Парма ВАФ-А
227Вт / 65 Вар / 228,5В / 1,05 А / угол 16L

нагрузка - станция катодной защиты (понижающий трансформатор и тиристорный выпрямитель)

вопрос почему у СЕ602 реактивная мощность в РАЗЫ БОЛЬШЕ чем мощность по ВАФ-А
а cos (f) в разы меньше чем по ВАФ-А
(думаю здесь ошибка в выборе схемы включения, то есть СЕ602 по реактивке "думает" что у него схема 3ф3п ?? )

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн сен 19, 2011 4:06 pm

Добрый день.
СЕ602 не "думает", он просто измеряет мгновенные активную и полную мощности и вычисляет реактивную мощность. Принцип работы и алгоритмы вычислений приведены в Руководство по эксплуатации, поставляется в комплекте с прибором, или на сайте http://www.energomera.ru/documentations/ce602_re.pdf .
Так же следует сказать о корректности заключений о погрешности счетчика СЕ101, при измерении тока 1,3 А клещами с максимальным током 1200 А.
Согласно Руководство по эксплуатации, (п. 2.7 Характеристики Таблица 2.11) СЕ602 - 1200К нормирован для диапазона токов (5,0 ÷ 1200,0) А. А Вы измеряете погрешность (-4,5% ) при токе 1,3 А?
Теперь о качестве электроэнергии вследствие работы - станции катодной защиты (понижающий трансформатор и тиристорный выпрямитель) - cos(f)=0,37 L это беспредел – Вам необходимо установить фильтрующие элементы и корректоры коэффициента мощности на вводе станции катодной защиты. Тогда и вопросов станет меньше.
И на вопрос почему у СЕ602 реактивная мощность в РАЗЫ БОЛЬШЕ чем мощность по ВАФ-А, а cos (f) в разы меньше чем по ВАФ-А.
Реактивная мощность это Q= V*A*sin(f) , а cos (f) участвует при вычислении активной мощности -= V*A* cos (f) .
А, как известно, (cos (f))2 + (sin(f))2=1

varlok
Сообщения: 483
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Сообщение varlok » Ср окт 12, 2011 3:43 am

Спасибо за разъяснения, по информации от завода-изготовителя Парма ВАФ-А погрешность прибора нормируется при несинусоидальности измеряемых величин не более 2%, получается что в станции катодной защиты все намного хуже отсюда такая разница в замерах...