измерение реактивной энергии

Титов
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 07, 2011 1:13 pm

измерение реактивной энергии

Сообщение Титов » Ср дек 07, 2011 1:19 pm

В установках ЦУ6800 стоит счетчик ЦЭ6806, кот предназначен для измерения активной мощности. Ватметр СЕ603 можно установить и подключить, что бы он измерял однофазную реактивную мощность на установку ЦУ6800?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7433
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср дек 07, 2011 4:29 pm

Добрый день.
Применить ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный СЕ603, совместно с установкой ЦУ6800, для измерения реактивной мощности разными методами, в том числе, в однофазных цепях, возможно. Для этого его целесообразно подключить на одно из поверочных мест. Импульсные выходы счетчиков при этом должны быть подключены на импульсные входы прибора СЕ603 (2 группы по 4 импульсных входа). Обращаю внимание на то, что целесообразно применение прибора с максимальным током 120 А.
Прибор СЕ603 обеспечивает возможность измерения реактивной мощности методами:
- перекрестного включения в трехфазных цепях;
- геометрическим методом в одно- и трехфазных цепях;
- методом сдвига на ¼ периода в одно- и трехфазных цепях;
- методом сдвига интегрированием сигнала напряжения в одно- и трехфазных цепях;;
- методом с искусственной нулевой точкой (для преобразователей реактивной мощности) в трехфазных цепях.

Титов
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 07, 2011 1:13 pm

Сообщение Титов » Вт апр 10, 2012 5:25 am

Добрый день!
При использовании ваттметра СЕ603 кл. т. 0,05, который предлагает отдел продаж,появится возможность переаттестовать установку ЦУ 6800 или ЦУ6800И на проверку счетчиков класса 0,5. (трехфазных)?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7433
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт апр 10, 2012 2:27 pm

Добрый день.
Наиболее просто и корректно СЕ603 применить с ЦУ6800, если ваттметр-счетчик подключить на одно из поверочных мест, а установку использовать как источник «фиктивной» мощности. Импульсные выходы поверяемых счетчиков, при этом, должны быть подключены к импульсным входам ваттметра-счетчика. Коилчество одновременно поверяемых счетчиков – 2 группы по 4 счетчика в каждой. Такой «симбиоз» не противоречит описаниям типа и установки, и ваттметра-счетчика.
Техническая возможность применения СЕ603 вместо ЦЭ6806, в установке ЦУ6800, имеется. Это возможно при выходных токах установки от 0,05 до 120 А. При токах от 0,01 до 0,05 А трансформаторы тока будут работать при недопустимой нагрузке. Но главной проблемой при таком решении будет то, что это решение некорректно с точки зрения описания типа установки. Установка сертифицирована с эталонным счетчиком ЦЭ6806.

domaOkolo
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб сен 14, 2013 12:28 pm
Откуда: Россия
Контактная информация:

измерение реактивной энергии

Сообщение domaOkolo » Вс окт 27, 2013 12:00 am

Для "бесконтактного" измерения тока что-то типа CSA-1VG не подойдет?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7433
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн окт 28, 2013 12:57 pm

Добрый день.
Нет.