СЕ304 ошибка обмена по интерфейсу принят NAK

Игорь 1986

СЕ304 ошибка обмена по интерфейсу принят NAK

Сообщение Игорь 1986 » Ср авг 21, 2013 1:48 pm

Добрый день не могу подключится к счетчику СЕ304 по оптопорту.
Admin Tools выдает ошибку (Устройство/СЕ304 ошибка обмена по интерфейсу (принят NAK)). Настройки использовал стандартные.

Монитор обмена

Запрос
21.08.2013 14:21:03.828
2F 3F 21 0D 0A /?!..

Ответ
21.08.2013 14:21:04.656
2F 45 4B 54 35 43 45 33 30 34 76 31 0D /EKT5CE304v1.

Ответ
21.08.2013 14:21:04.687
0A .

Запрос
21.08.2013 14:21:04.718
06 30 35 31 0D 0A .051..

Ответ
21.08.2013 14:21:05.343
01 50 30 02 28 29 03 .P0.().

Запрос
21.08.2013 14:21:05.375
01 50 31 02 28 37 37 37 37 37 37 29 03 21 .P1.(777777).!

Ответ
21.08.2013 14:21:07.093
15 .

Запрос
21.08.2013 14:21:07.125
01 50 31 02 28 37 37 37 37 37 37 29 03 21 .P1.(777777).!

Ответ
21.08.2013 14:21:08.843
15 .

Запрос
21.08.2013 14:21:08.875
01 50 31 02 28 37 37 37 37 37 37 29 03 21 .P1.(777777).!

Ответ
21.08.2013 14:21:10.609
15 .

Запрос
21.08.2013 14:21:10.640
01 50 31 02 28 37 37 37 37 37 37 29 03 21 .P1.(777777).!

Ответ
21.08.2013 14:21:12.343
15 .

Запрос
21.08.2013 14:21:12.359
01 42 30 03 75 .B0.u

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7513
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт авг 23, 2013 10:16 am

Добрый день.
Счетчик отвечает, но выдает ошибку 15.
«– «отказано в доступе» – (Err 15) означает, что параметр отсутствует в перечне разрешенных для беспарольного чтения или чтения/записи с данным паролем. Необ-
ходимо запросить у Администратора допуск к необходимой группе параметров»