Проблема с опросом ЦЭ6822

bigstuck
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2016 9:26 am

Проблема с опросом ЦЭ6822

Сообщение bigstuck » Пт апр 29, 2016 9:39 am

Добрый день!
Не можем опросить счетчик ЦЭ6822,
Пробовали подключаться по RS-485 и через оптопорт (через УСО2).
Использовали Admin tools v3.7. Настраивали com-порт для канала связи. Порт открывается успешно, запрос по интерфейсу уходит, а ответа нет (устройство не найдено).
Пробовали также найти прибор через "Поиск устройств в сети" - безуспешно.

Заметили что на приборе нет индикации сетевого адреса (отсутствует пункт Addr). Нажимали кнопку ПРСМ кратковременно когда на приборе показывались часы и далее листали список этой же кнопкой.
Может ли отсутствовать интерфейс RS-485 или быть заблокирован?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Проблема с опросом ЦЭ6822

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср май 04, 2016 11:04 am

Добрый день.

Просмотр информации с кнопок ПРСМ в счетчике ЦЭ6822 и работа счетчика по интерфейсам возможна только при подключении счетчика к сети.
Все исполнения счетчиков ЦЭ6822 выпускались с интерфейсом RS-485 , для работе по интерфейсу данного счетчика необходимо подать питание на 16 и 17 контакты счетчика ( 10-20) В плюсом на 16 контакт, необходимое для питания цепей интерфейса счетчиков.