Переход на ноую версию Cenergo

sermrak
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 9:02 am
Откуда: г ОМСК

Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение sermrak » Пт фев 17, 2017 1:30 pm

Добрый день
несколько лет назад установили и настроили работу АСКУЭ на Cenergo 3.2, БД соответственно на Oracle. Обновление ПО не занимались и сейчас наступает момент для этого. В новой версии Cenergo 4,4 не нашел создания БД Oracle, хотя в руководстве эта возможность есть.
Вопрос как перевести БД из Oracle для Cenergo 3.2 в БД для mySql дляCenergo 4,4 с сохранением значений. И какие данные необходимо будет добавлять для работы в последней версии.

Модератор
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 5:09 pm

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение Модератор » Пн фев 20, 2017 11:51 am

Добрый день!
Эта функция реализована в cEnergo 4.5.5, которую можно скачать перейдя по ссылке https://goo.gl/nDjpam
Установите MySQL не удаляя Oracle.
В cEnergo 4.5.5 после установки в MySQL создайте БД с произвольным названием и подключитесь к ней.
В окне «Проекты» выбирете модуль «Мастер перенесения конфигурации» и настройте подключение к БД Oracle. Далее действуйте согласно руководству пользователя.
Нюанс. Перед проведением конвертации в старой БД должны быть полные и достоверные заводские номера счетчиков. Есть вероятность, что некоторые таблицы не перенесутся.

sermrak
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 9:02 am
Откуда: г ОМСК

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение sermrak » Пн фев 20, 2017 3:32 pm

Во первых окно результат анализа возможности импорта конфигурации не воспринимает русский язык (шрифт) даже в наименовании устройств (ЦЭ6850М)
Во вторых пока мне не совсем понятен термин серийный номер канала учета. Это дубль серийного номера счетчика или что-то иное.

sermrak
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 9:02 am
Откуда: г ОМСК

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение sermrak » Пн фев 20, 2017 3:33 pm

Во первых окно результат анализа возможности импорта конфигурации не воспринимает русский язык (шрифт) даже в наименовании устройств (ЦЭ6850М)
Во вторых пока мне не совсем понятен термин серийный номер канала учета. Это дубль серийного номера счетчика или что-то иное.

Модератор
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 5:09 pm

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение Модератор » Вт фев 21, 2017 11:50 am

Добрый день!
1. В таблице Анализ БД отображается все то, что есть в базе. Т.е. название устройства, на которое Вы жалуетесь так записано в Вашей базе. Если вы утверждаете, что в БД ORACLE занесено все верно вышлите базу для анализа с приложением скриншотов работы анализа с указанием конкретных приборов
2. При импорте такое соответствие: серийный номер канала учета (ПО ЦОИ) импортируется в серийный номер счетчика (cEnergo). Серийные номера всех каналов учета должны быть заполнены, при этом у счетчика с одинаковыми серийными номерами должен быть одинаковый тип.

sermrak
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 9:02 am
Откуда: г ОМСК

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение sermrak » Вт фев 21, 2017 1:33 pm

К сожалению при чтении информации с БД Oracle не воспринимает русский язык и соответственно не воспринимает и названия абонентов и названия счетчиков.
итоги переноса в новую БД:
№: 191

Тип: Informational

Источник: Мастер перенесения конфигурации

Пользователь: root

Дата и время: 21.02.2017 16:02:12

Сообщение: Завершение модуля Мастер перенесения конфигурации с результатом: подробности в логе

Подробности: Запрос тарифных расписаний максиумов...-->Обработка устройства CE303
объект 2 їїїї ...добавлен в базу
счетчик її303 с серийным номером 009331031000205 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект 2 їїїї ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009331031000191 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...добавлен в базу
счетчик її303 с серийным номером 009391054000035 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000013 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000063 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000049 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000005 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000012 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000050 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000064 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000011 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000043 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект її1 ...имеется в базе
счетчик її303 с серийным номером 009391054000034 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїї ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 82006601 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 82860229 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїїїїїї ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 82861347 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїїїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007259042000125 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїїїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 82864539 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїїїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 82005601 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїїїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007251054001895 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїїїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007259042000152 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїї ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007859042000118 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 82005909 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007259042000122 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007259042000135 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїї ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007259042000127 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект її 21 ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007251071000537 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект її 21 ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007259069000095 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект її 21 ...имеется в базе
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007251071000212 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїїїїїїїїї ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007251090359197 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїї 1 ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007251089384550 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїї 2 ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007251088000426 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїї 4 ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 0722370308115481 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства її6850m
объект їїїїїї 7 ...добавлен в базу
счетчик її6850ї2ї с серийным номером 007259088000130 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства
-->Обработка устройства CE303
объект 1їїїї ...добавлен в базу
счетчик її303 с серийным номером 009331031000070 ...в новой БД не найден соответствующий тип устройства

sermrak
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 9:02 am
Откуда: г ОМСК

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение sermrak » Вт фев 21, 2017 1:41 pm

И все таки не понятен термин серийный номер канала учета. серийный номер счетчика присваивает завод а канал учета кто? Пока присвоил номер одинаковый с серийником счетчика.

sermrak
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 9:02 am
Откуда: г ОМСК

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение sermrak » Вт фев 21, 2017 1:45 pm

БД Оracle создавалось в предыдущих версиях ПО. Если там все работало то почему сейчас не пошло
https://download178.files.attachmail.ru/54C5228E3B2840CDB9B37DBAB1DF84A6/ecbb3f87138ec052093da881a19fae43/%D0%A4%D0%95%D0%92%D0%A0.RAR?from=e.mail.ru

sermrak
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 9:02 am
Откуда: г ОМСК

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение sermrak » Вт фев 21, 2017 1:53 pm

К сожалению скиншотов не сделал прикладываю exel файл об ошибках БД и еще раз БД
http://dropmefiles.com/72Bzn

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7686
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Переход на ноую версию Cenergo

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт фев 21, 2017 5:24 pm

Ответ:
По поводу каналов учета и счетчиков и серийных номеров:
Присоединение - сгруппированные каналы учета.
Канал учета - по сути счетчик, записанный в виде каналов учета (видов энергии, которые может собирать). Т.е. на одном присоединении могут быть каналы учета разных счетчиков, их можно различать по серийным номерам и типу счетчика, как и делается в модуле импорта.
1. Если тип устройства - счетчик, то присоединение у него должно быть одно с каналами учета от 1 до 8. Нужно на каждый канал учета присоединения в качестве серийного номера вписать серийный номер устройства (который является счетчиком)
2. Если тип устройства - концентратор, то присоединений у него может быть несколько. В модуле импорта конфигурации выбираются все каналы учета данного устройства. Группа каналов учета, имеющих один и тот же серийный номер и тип устройства - принимается как один счетчик с данным серийным номером и типом. Если будет найдено несколько каналов учета с одинаковым серийным номером и разным типом устройства - при анализе базы возникнет уведомление некорректно заполненной базы.

По поводу кодировки. У нас отображается все корректно, видимо, особенности Oracle.
В модуле импорта внесли корректировки, теперь явно указана кодировка, используя новую исправленную библиотеку (положить в С:\Program Files\Energomera\cEnergo\Modules) посмотрите, изменится ли что-то (только перед этим обязательно сделать бэкап существующего файла) (работает с cenergo 4.5.5).
Если не поможет пришлите версию и язык Windows, где установлена Oracle, версию Oracle, возможность удаленного доступа посредством TeamViewer.
Так же в руководстве пользователя показаны подробные скриншоты про то, что откуда и куда импортируется, в том числе и про каналы учета и счетчики.

Вернуться в «Программное обеспечение»