СЕ 208

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

СЕ 208

Сообщение Михаил_С » Вт фев 16, 2016 2:36 pm

Добрый день!
На одном адресе третий раз меняется счетчик по причине неисправности индикаторного устройства.
Первый счетчик работал около 1 года, второй 4 месяца, третий 1 день. Все счетчики работают и данные без проблем собираются успд. Что может быть причиной выхода из строя индикаторного устройства. Оно перестает отображать увеличение показаний.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8186
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ 208

Сообщение Концерн «Энергомера» » Сб фев 20, 2016 11:04 am

Добрый день.
Скорее всего проблемы с PLC интерфейсом ( интерфейсом передачи по проводам ) в самом измерительном блоке . Если есть в наличии блоки индикации с радиомодемом поставьте его, если нет запросите в Концерне, отправим .

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: СЕ 208

Сообщение Михаил_С » Сб фев 20, 2016 12:11 pm

Добрый день!
Спасибо за ответ. Есть подозрение, что есть какие-то помехи в сетях у потребителя, либо качество внутридомовой сети не удовлетворительно.
Т.е. блок индикации с PLC-интерфейсом от счетчика необходимо отправить вам и запросить в обмен блок индикации с радио-интерфейсом?
Подскажите дальнейшую процедуру настройки блока индикации: на заводе присваивается номер или потребуется самостоятельно записывать идентификатор в индикаторное устройство?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8186
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ 208

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 24, 2016 3:01 pm

Добрый день.
Отправьте блок индикации с PLC-интерфейсом в наш адрес, с просьбой заменить на блок индикации с радиомодемом.
Идентификатор в индикаторное устройство может записать завод , если Вы укажите какой записать, или можете установить сами согласно инструкции во вложении.

PSK55
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2014 6:42 am

Re: СЕ 208

Сообщение PSK55 » Пн дек 19, 2016 12:03 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Отправьте блок индикации с PLC-интерфейсом в наш адрес, с просьбой заменить на блок индикации с радиомодемом.
Идентификатор в индикаторное устройство может записать завод , если Вы укажите какой записать, или можете установить сами согласно инструкции во вложении.

Здравствуйте! Не могли бы снова выложить методику настройки индикаторного устройства? Данная ссылка уже не актуальна. Заранее спасибо!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8186
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ 208

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 20, 2016 5:05 pm

Инструкция по привязке блока индикации и измерительного блока во вложении.

PSK55
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2014 6:42 am

Re: СЕ 208

Сообщение PSK55 » Ср дек 21, 2016 5:21 am

Концерн «Энергомера» писал(а):Инструкция по привязке блока индикации и измерительного блока во вложении.

Огромное спасибо!

Leo2
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 4:51 pm
Откуда: Моcква
Контактная информация:

Re: СЕ 208

Сообщение Leo2 » Чт мар 23, 2017 7:26 pm

У вас уже появились в продаже двунаправленные счетчики Се208? Ни у одного вашего продавца в Москве этой модели нет, даже цену не могут сказать

И почему в вашем конфигураторе при выборе галочки "однофазный" пропадает возможность выбора опции "Учет энергии в двух направлениях"?
Солнечные батареи и ветроустановки http://www.prosolar.ru/

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8186
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ 208

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт мар 24, 2017 3:32 pm

Добрый день!
В настоящее время в производстве нет однофазного счетчика, учитывающего активную энергию в двух направлениях.

Счетчики СЕ 208 в обратном направлении измеряют только реактивную энергию.

Вернуться в «Однофазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость